المسافة الأمنية المطلوبة لمنع انتشار الحريق بين غلايات الحرارة الناتجة عن العوادم وغرفة التوزيع الكهربائي

2016-12-05View Original

Thread Content

ما هو المسافة الآمنة للوقاية من الحرائق بين غلاية الحرارة المتبقية من معالجة القطران وغرفة التوزيع، وأي معيار يجب اتباعه؟ شكرًا!
Reply #22016-12-06
وفقًا لمتطلبات معيار GB50041-2008 “معايير تصميم غرف الغلايات” ومعيار GB50016—2006 “معايير الوقاية من الحرائق في التصميم المعماري”: يجب أن يكون المسافة بين محولات محطات التحويل والتوزيع الخارجية والمباني، في حال كانت درجة مقاومة الحريق للمباني من الدرجة 1 أو 2، 12.0 مترًا، وفي حال كانت الدرجة 3، فإن المسافة تكون 15 مترًا، أما في حال كانت الدرجة 4، فإن المسافة تكون 20 مترًا.
Reply #32016-12-07
شكرًا! أود أن أسأل، تحت أي فئة تندرج أفران الغازات العادمة وفقًا للوائح الإنشاء؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.