يا أخي في مجال الكيماويات، أرجو من الخبراء في مجال المعدات أو الكهرباء تقديم نصائح لي

2016-12-09View Original

Thread Content

إذا انقطع التيار الكهربائي فجأة داخل الورشة، فهل من الضروري الضغط مرة أخرى على زر إيقاف محرك الخلط لمنع حدوث أي مشاكل عند استعادة التيار الكهربائي؟
Reply #22016-12-09
أعتقد أنه يجب القيام بذلك وفقًا للخطوات التالية، لأن شركتنا واجهت مشاكل من هذا النوع من قبل؛ حيث توقفت الأجهزة عن العمل بسبب انقطاع التيار، وكنا نعتقد أن كل شيء على ما يرام، لكن عند عودة التيار، كان يجب أن تبدأ الأجهزة في العمل تلقائيًا. لكن أجهزتنا مزودة بمحولات تردد، ولا أعرف إذا كان الأمر كذلك أيضًا مع أجهزتكم أم لا
Reply #32016-12-10
يجب التأكد مرة أخرى قبل توصيل التيار الكهربائي
Reply #42016-12-10
يعتمد الأمر على كيفية ضبط المفاتيح الخاصة بكم
Reply #52016-12-11
لا حاجة. بعد استعادة التيار الكهربائي، يمكن للشخص التحكم في إعادة توصيله مجددًا
Reply #62016-12-27
عادةً لا يكون ذلك ضروريًا، فعند انقطاع التيار الكهربائي، ينقطع دائرة التحكم أيضًا، ولا يتم تشغيل المفتاح الكهربائي

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.