عندما لا يكون مفتاح القرب TOPWORX بجهد 24 فولت في وضع التشغيل، يظهر الجهد 10 فولت، مما يجعل الـ PLC يعتقد أن الجهاز في وضع التشغيل. ما المشكلة هنا؟

2016-12-12View Original

Thread Content

كما ورد في العنوان، أرجو من الخبراء مساعدتي في حل هذه المشكلة، أنتظر ردكم عبر الإنترنت
Reply #22016-12-12
إذًا عليك أن تتحقق من المواصفات الفنية لمفتاح الاقتراب هذا، ما هو جهد التشغيل الخاص بمفتاح الاقتراب؟
Reply #32016-12-12
أثناء الاختبار في الموقع، كل شيء طبيعي، يعمل على 0 فولت ولا يعمل على 24 فولت. هناك مشكلة واحدة فقط، لا أعرف من أين أبدأ في حلها
Reply #42016-12-12
إذا قورنته بمفاتيح الاقتراب الجيدة الأخرى، فمن المحتمل جدًا أن يكون هناك مشكلة فيه. جرب استبداله، أو جرب تركيب مفتاح اقتراب جيد من الموقع على هذا الجهاز
Reply #52016-12-12
هل هناك وصلة غير صحيحة في مكان ما؟ أو يوجد مقاومة في الدائرة تؤدي إلى تقسيم الجهد
Reply #62016-12-13
عادةً، لا يمكن لوحدة PLC الديجيتالية أن تتصل إلا بالمفاتيح الميكانيكية، ولا يمكنها التواصل مع المفاتيح القريبة. لذلك، تحتاج إلى تركيب وحدة تحويل من نوع حاجز الأمان DIY لتحويل إشارات المفتاح القريب إلى إشارات مفتاح ميكانيكي
Reply #72016-12-15
تعلمت، شكرًا على النقاش:handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.