ثلاثة أخطاء شائعة في تقسيم المباني المدنية لأغراض الوقاية من الحرائق، يخطئ الكثيرون في تذكرها!
Thread Content
جدول 5.3.1 من “اللوائح الإنشائية”: الارتفاعات المسموح بها أو عدد الطوابق للمباني ذات درجات المقاومة المختلفة، بالإضافة إلى أقصى مساحة مسموح بها لكل قسم من أقسام المبنى من حيث مقاومة الحريق. بالنسبة للكثير من الطلاب، يكفي تذكر القيم الموجودة في الجدول المذكور لمعرفة أقصى مساحة مسموح بها لكل قسم من أقسام المباني المدنية من حيث مقاومة الحريق. في الواقع، لا يكفي مجرد حفظ هذا الجدول لاجتياز الامتحان، بل يجب أيضًا الانتباه إلى الأخطاء الثلاثة التالية:الخطأ الأول: عند وجود نظام إطفاء آلي، ما هو أقصى مساحة مسموح بها للأقسام المخصصة للمعدات من حيث المساحة المقاومة للحريق؟ عندما يكون المبنى مزودًا بنظام إطفاء آلي، يمكن أن تصل المساحة القصوى المسموح بها للأقسام المضادة للحريق في الغرف التي تحتوي على المعدات إلى 2000 متر مربع. ▲【سؤال حقيقي متكامل لعام 2015، السؤال رقم 11】 الطوابق من الأول إلى الثالث في المبنى هي مراكز تجارية، أما الطوابق من الرابع إلى السابع عشر فهي مكاتب. الطابق السفلي الأول هو أيضًا مركز تجاري، وجزء من الطابق السفلي الثاني يُستخدم كمركز تجاري، بينما الجزء المتبقي منه يُستخدم كمنطقة للمعدات. كما أن التصاميم الداخلية وأنظمة الإطفاء تتوافق مع اللوائح المعمول بها. ما هو الخيار الصحيح بخصوص مساحة مناطق الوقاية من الحرائق في الأسواق تحت الأرض ومناطق المعدات في هذا المبنى؟ أ. صالة المتجر 3000 متر مربع ; منطقة المعدات: 2000 متر مربع ب. صالة البيع في المركز التجاري: 4000 متر مربع ; منطقة المعدات: 1000 متر مربع ج. صالة البيع في المركز التجاري: 4000 متر مربع ; منطقة المعدات: 2000 متر مربع د. صالة البيع في المركز التجاري: 2000 متر مربع ; منطقة المعدات: 2000 متر مربع 【للإشارة فقط**】D