وصف المشكلة: يحدث تقلب مفاجئ في درجة الحرارة من حوالي 450 درجة مئوية إلى حوالي 600 درجة مئوية، ثم تعود فورًا إلى 450 درجة مئوية، وهذا التقلب المفاجئ يؤدي مباشرة إلى توقف الجهاز عن العمل. تتكون هذه الدائرة، من الموقع إلى غرفة التحكم، على التوالي من: مقاومات حرارية من نوع K، وأجهزة قياس درجة الحرارة، وأجهزة الأمان، والمكونات الإلكترونية الأخرى. حالة المعالجة: تم شد جميع الأطراف في الدائرة بالكامل، ولم يتم اكتشاف أي توصيل غير مثالي في أي مكان. حتى لو انفصلت أسلاك مقاومة الحرارة، فإن قياس درجة الحرارة سيكون 0 مللي فولت، وبالتالي لا يمكن أن ترتفع درجة الحرارة، بل يجب أن تنخفض. لذلك، حتى في حالة وجود اتصال غير كامل، لن يتم تفعيل إشارة الإنذار. وعلاوة على ذلك، إذا حدث انقطاع مفاجئ في دائرة الإشارة 4-20mA بين جهاز التحكم في درجة الحرارة وجهاز الأمان، فما هو رد فعل جهاز الأمان P+F؟ هل يجب إرسال إشارة قوية إلى الكارت لتفعيل نظام الأمان؟ أو قد تكون هناك أسباب أخرى، أرجو التحليل.
1. إذا كان مدخل حاجز الأمان P+F مفتوحًا، فكم إشارة سيُرسل حاجز الأمان إلى البطاقة؟ 2. إذا كان الدائرة بين الحاجز الأمني والقطعة المستخدمة مفتوحة، فكيف سيتصرف نظام SIS التابع لشركة هونيويل؟ هل سيؤدي ذلك إلى إرسال إشارة خطأ في ذلك الموقع مباشرةً؟ ؟ ؟
يجب أن يكون تكوين نظام التحكم الذاتي مُعدًا لإيقاف التشغيل تلقائيًا في حالة حدوث انقطاع في الاتصال (وفقًا للخبرة الشخصية)، وأنصح بفحص الجهاز مرة أخرى!
أعتقد أن السبب هو أن إشارة درجة الحرارة في نظام DCS لم يتم تحديد قيمة قصوى لها، ولذلك توقف الجهاز عن العمل
١. لا أعرف ما هي أجهزة الأمان المستخدمة في الموقع، ولكن إذا كانت من نوع MTL، فيمكنها ضبط الإخراج على القيمة القصوى أو الدنيا في حالة حدوث فتح في الدخل. 2. في برنامج SM Configuration، يمكن ضبط استجابة الأعطال في خصائص نقاط AI
1. إذا تأكدت من أن المكونات سليمة، فتحقق من الأسلاك. انظر إذا كانت هناك مضخات كبيرة أو ما شابه في الجوار، وإذا تم تشغيلها في ذلك الوقت. 2. في حالة التكوين الديناميكي، أضف تأخيرًا لمدة نصف ثانية بعد الإشارة (حدد المدة المناسبة حسب الظروف الفعلية)، وذلك لتحقيق وظيفة التصفية. ٣. في الوقت الحالي، تحتوي معظم الأنظمة على وظيفة حماية من انقطاع الاتصال، أو في حالة حدوث خلل في الإشارة، يتم تثبيت إخراج النظام عند قيمة طبيعية مع إصدار إنذار في نفس الوقت؛ تحقق من ما إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة أم لا. ٤. يجب فحص حاجز الأمان P+F بعناية. لقد واجهت حالة كان فيها مخرج جهاز الأمان P+F يرتفع تدريجيًا من الصفر إلى 100 بمفرده، وقد استغرق الأمر وقتًا طويلًا لمعرفة أن المشكلة كانت في جهاز الأمان نفسه. وجهة نظر شخصية، للرجوع إليها فقط.
نحن نستخدم نظام كونجيسون؛ إنه يعتمد على مقاومات حرارية من نوع P+F لقياس درجة الحرارة. عندما تصل درجة الحرارة إلى أقصى قيمة، يعود النظام إلى حالته الطبيعية. هناك جهاز واحد فقط من نوع P+F لقياس درجة الحرارة، وفي النهاية تم استبداله بجهاز آخر من نوع P+F