هل يمكن لجهازين قراءة قيمة مقياس باستخدام بروتوكول 485؟

2016-12-22View Original

Thread Content

يوجد حاليًا جهاز قياس ثانوي للبخار، يعرض ويُخرج أربع متغيرات وهي درجة الحرارة والضغط ومعدل التدفق وإجمالي كمية التدفق، ونوع إشارة الخرج هو RS485. تحتاج كل من المصنع أ والمصنع ب إلى هذه البيانات. تطلب المصنع أن يتم تحويل إشارات 485 إلى إشارات شبكية عبر وحدة تحويل 485 إلى TCP، ثم تحويلها إلى إشارات ضوئية عبر محول ضوئي كهربائي. يتم إرساله عبر كابل الألياف الضوئية إلى المصنع A، ويتم توصيله بوحدة الاتصال TCP في نظام DCS الخاص بالمصنع A. يحتوي نظام DCS في المصنع ب على وحدة اتصال 485. كابلات الاتصال أيضًا ليست طويلة. هل يمكن توصيل كابل الاتصال 485 الخاص بالمصنع B بمنفذ الاتصال 485 في الجهاز؟ هل يمكن لجهازي مضيف أن يقرآ من جهاز ثالث؟
Reply #22016-12-22
يمكن لـ Modbus SLAVE الاتصال فقط بمضيف واحد، بينما يمكن لجهاز Modbus TCP Slave دعم 4 مضيفين من نوع Modbus TCP في نفس الوقت لإجراء المراسلات. بما أنك قمت بالفعل بتحويل الاتصال إلى MODBUS TCP في الموقع، فيمكنك إضافة وحدة تحويل من MODBUS TCP إلى MODBUS في المصنع B.
Reply #32016-12-22
هل جهاز القياس الثانوي الخاص بك يحتوي على مجموعة واحدة فقط من مخارج 485؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.