Thread Content
ستقوم شركتنا بتصميم مصنع، ويتكون إجراء تصنيع المنتج من 11 خطوة، منها 4 خطوات تتطلب استخدام الإيثانول أو الأسيتونيتريل. سمعت من قبل أن مساحة المنطقة المقاومة للانفجار لا يجب أن تتجاوز 5% من مساحة الطابق، ولا أعرف إذا كان هذا شرطًا إلزاميًا أم لا. إذا كان الأمر إلزاميًا، فسيكون من الصعب تصميم التخطيط الكامل للطابق الواحد، هل يمكن لأحد أن يقدم بعض الاقتراحات في هذا الشأن؟ خاصةً فيما يتعلق بمتطلبات مقاومة الانفجارات. من الأفضل ذكر مصادر الوثائق، شكرًا للجميع.
المعايير الإنشائية: 3.1.2 عندما يتم في نفس المبنى الصناعي أو في أي من مناطق الحماية من الحرائق داخله، إجراء أنشطة إنتاجية ذات مستويات مخاطر حريق مختلفة، فيجب تحديد فئة مستوى خطر الحريق داخل المبنى أو المنطقة المعنية وفقًا لأعلى مستوى خطر حريق موجود هناك; عندما يكون الكمية المستخدمة أو المنتجة من المواد القابلة للاشتعال في عملية الإنتاج قليلة، بحيث لا تشكل خطرًا من حدوث انفجار أو حريق، فيمكن تحديد ذلك وفقًا للظروف الفعلية ; عند تحقق أحد الشروط التالية، يمكن تحديد المنطقة ذات مخاطر الحريق المنخفضة كالتالي: 1. أن تكون نسبة المناطق ذات مخاطر الحريق العالية في هذا الطابق أو في هذه المنطقة المحمية من الحرائق أقل من 5%، أو أن تكون نسبة أقسام الطلاء في المصانع من الفئتين د وهـ أقل من 10%، وألا يكون من الممكن انتشار الحريق إلى المناطق الأخرى في حال وقوع حريق، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير وقائية فعالة في المناطق ذات مخاطر الحريق العالية ; في ورش طلاء الفئتين الثانية والخامسة، عند استخدام تقنية الرش المغلق، يجب الحفاظ على ضغط سلبي داخل مكان الرش، كما يجب توفير نظام لكشف الغازات القابلة للاشتعال أو نظام للتخفيف التلقائي من الانفجارات في ورشة الطلاء. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تتجاوز نسبة مساحة ورشة الطلاء من إجمالي مساحة القسم المخصص لمقاومة الحرائق 20%.
{:3_63:} لا يوجد حل إذًا. يُنصح بفصل الأجهزة من الفئة أ.
مهما قيل، من الأفضل أن تقرأ فصل البناء الأول بنفسك
في الواقع، ووفقًا لمتطلبات “معايير السلامة من الحرائق في التصميم المعماري”, فإن المطلوب هو وجود مساحة لتفريغ الضغط الناتج عن الانفجار، ويتم تحديد هذه المساحة عن طريق الحسابات، ولا يوجد أي قيد يفرض ألا تزيد هذه المساحة عن 5% من مساحة الطابق نفسه. عندما يتم إجراء أنشطة إنتاجية ذات مستويات خطورة حريقية مختلفة في نفس المبنى الصناعي أو في أي قسم من أقسام الحماية من الحرائق داخله، وكانت نسبة المساحة المخصصة للأنشطة الإنتاجية ذات المستوى الأعلى من خطورة الحريق أقل من 5% من إجمالي مساحة ذلك الطابق أو ذلك القسم، فيمكن تحديد المعايير وفقًا للأنشطة الإنتاجية ذات المستوى الأقل من خطورة الحريق. هذا يعني فقط تحديد فئة خطر الحريق في المبنى بناءً على مستوى الخطورة المنخفض، وبهذه الطريقة يمكن توفير بعض المال على معدات الإطفاء وما شابه. لكن يمكنك تجاوز 5%، وفي هذه الحالة يكفي تحديد مستوى خطر الحريق في المبنى وفقًا لفئة الإيثانول، أي الفئة أ، ولا يوجد شيء صعب في تصميم التخطيط الكامل للطابق الواحد، فقط سيتطلب ذلك دفع تكاليف إضافية. أنصحك بقراءة «معايير الوقاية من الحرائق في التصميم المعماري» بالكامل.