ما هي التقارير التي يجب أن تصدرها جهة موثوقة ثالثة لتشغيل الغلاية؟

2016-12-25View Original

Thread Content

مع اقتراب تشغيل الغلاية، ما هي تقارير التقييم المتعلقة بالمواصفات الأدائية التي يجب أن تقدمها مصانع الغلايات، والصادرة عن هيئات مستقلة ذات سلطة؟ في أي الفترات تحديدًا؟
Reply #22016-12-25
يجب تقديم تقرير فحص الخزانات تحت الضغط عند مغادرة المصنع.
Reply #32016-12-25
تقرير فحص الخزانات تحت الضغط يُقدمه مصنع الغلايات، أما ما أحتاجه هو تقرير فحص من جهة فحص مستقلة
Reply #42016-12-26
تقرير فحص التركيب الصادر عن مختبر الفحص المحلي
Reply #52016-12-26
قد يكون من الضروري أيضًا تقرير فحص الإشراف على التركيب، بالإضافة إلى تقرير تحليل جودة المياه
Reply #62016-12-26
من الجهة التي تقدم تقرير تحليل جودة المياه؟
Reply #72016-12-26
هل يتم إصدار تقرير فحص الإشراف على تركيب الغلاية بعد اختبار الضغط للغلاية، أم في مرحلة القبول؟
Reply #82016-12-26
تقرير الفحص والإشراف على تركيب الغلايات هو تقرير يصدره قسم الفحص والإشراف على التركيب (وعادةً ما يكون معهد التفتيش الخاص) بعد انتهاء تركيب الغلايات وتقديم وحدة التركيب للوثائق الخاصة بالانتهاء من التركيب إلى ذلك القسم، ويصدر هذا التقرير بالتأكيد بعد اختبار الضغط. أما بالنسبة لتقرير تحليل جودة المياه، فيمكن الاستفسار لدى قسم الفحص والإشراف على التركيب حول ما إذا كان ضروريًا ومن يمكنه إصداره. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة أيضًا إلى تقرير فحص صمامات الأمان وتقرير معايرة مقاييس الضغط؛ يمكن إصدارها بواسطة الشخص نفسه إذا كان لديه المؤهلات، أما إذا لم يكن لديه المؤهلات فيجب الاستفسار لدى قسم الفحص والإشراف على التركيب
Reply #92016-12-26
عادةً ما يتم إصدار تقرير تحليل جودة المياه أيضًا من قبل مختبر فحص الغلايات، وذلك مع نتائج فحص الغلايات نفسها
Reply #102016-12-26
تقرير فحص الإشراف على التركيب، وإصدار شهادة التسجيل للاستخدام، وفي حالة وجود أنابيب تحت ضغط، يجب أيضًا إجراء فحص للكشف عن العيوب

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.