متطلبات السلامة للمعدات الجديدة في منطقة خزانات الميثانول

2016-12-28View Original

Thread Content

هل هناك أي لوائح تتعلق بمستوى مقاومة الانفجار أو المتطلبات الأمنية للصمامات القاطعة الجديدة اللازمة في منطقة خزانات الميثانول، بالإضافة إلى الكابلات وهواء القياس وغيرها من المواد؟
Reply #22016-12-29
يعتمد اختيار الأجهزة المقاومة للانفجار على تقسيم المناطق المعرضة للخطر وفقًا للتصميم السابق. بالنسبة لمصادر الخطر الكبيرة، تشترط هيئة السلامة استخدام نظام SIS، ولذلك يجب إجراء تحليل HAZOP -> ثم وضع مواصفات SRS -> بعد ذلك يقوم مصنعو نظام SIS بحساب مستوى SIL
Reply #32016-12-29
في السابق، لم تكن هناك صمامات تحكم في منطقة التخزين، بل كان هناك فقط جهاز قياس المستوى بالرادار، وكان يتم استخدام أنابيب لنقل الأسلاك. أما الآن، فيجب إضافة صمامات قطع، بالإضافة إلى استخدام حوامل من البلاستيك المقوى وكابلات معزولة بقطر 2*1.5، وجهد 220 فولت. لا أعرف إذا كان ذلك يلبي متطلبات السلامة أم لا
Reply #42016-12-29
لماذا 220؟ جميع أجهزتنا تعمل بجهد 24 فولت
Reply #52016-12-29
صممت صماماتنا الكهرومغناطيسية لتعمل بجهد 220
Reply #62016-12-29
بالنسبة للصمام الكهرومغناطيسي، يعتمد الأمر على تصنيف المنطقة كمنطقة 0 أو منطقة 1 أو منطقة 2؛ حيث يتم اختيار الصمام الكهرومغناطيسي وفقًا لتصنيف المنطقة. فإذا كانت المنطقة من النوع 0، فإن استخدام جهد 220 فولت سيكون مشكلة. انظر الرابط التالي: http://baike.baidu.com/link?url=y-ilPnfn8m6_IMiEQ_3n6lEEE33gnB74DZnMXq5BxoNiosmBxBO-djEc_GNO-YQBio0J1MSEce4-t3Df-MyVrJUzM6iuIm5t-RdNulCBMrAMNyZ-LepliFu1U6YG4Ooc. بالنسبة للكابلات، يكفي أن يتم تثبيت موصلات الحماية من الانفجار بشكل جيد، بحيث لا يتسرب أي غاز إلى داخل الغلاف الواقي من الانفجار
Reply #72016-12-29
يجب أن يكون المستوى لا يقل عن المستوى IIAT2

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.