Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “زو يو بو فن” في تاريخ 29-12-2016 الساعة 16:14. الخزان مصنوع من البنزين، وسعته 3000 متر مكعب، أبعاده Φ17000×15850، يعمل تحت الضغط الجوي، وله سقف عائم داخلي، بالإضافة إلى نظام للحفاظ على درجة الحرارة باستخدام النيتروجين وأنابيب التدفئة الكهربائية. درجة حرارة التخزين يجب أن تكون أعلى من 15 درجة مئوية. نقطة انصهار البنزين هي 5.5 درجة مئوية، أما نقطة الاشتعال فهي -10.1 درجة مئوية. درجة السمية تصنف كـ I، أي شديدة الخطورة، ونطاق الانفجار يتراوح بين 1.2 إلى 8.0 V%. وفقًا لمعيار GB 50160-2008، يجب توفير نظام ثابت لتبريد المياه في الخزانات التي ارتفاع جدرانها يزيد عن 17 مترًا، أو التي سعتها تساوي أو تزيد عن 10000 متر مكعب، أو التي سعتها تساوي أو تزيد عن 2000 متر مكعب في الخزانات التي تعمل تحت ضغط منخفض. ووفقًا لمعيار GB 50016-2014، يجب توفير رشاشات مياه متحركة أو أنظمة تبريد ثابتة في الخزانات التي تحتوي على سوائل من الفئات أ، ب، ج. يُفضل استخدام أنظمة تبريد بالماء الثابتة في خزانات التخزين الأرضية للسوائل من الفئات أ، ب، ج، والتي يزيد ارتفاعها عن 15 مترًا أو يزيد سعة كل خزان منها عن 2000 متر مكعب. معيار تصميم مخازن النفط GB 50074-2002، البند 12.1.5: يجب أن تكون هناك أنظمة لتبريد المياه لأغراض الإطفاء في خزانات النفط. يجب أن يتوافق تركيب نظام مياه التبريد للإطفاء مع الأحكام التالية. يجب تزويد خزانات النفط التي يكون سعتها لا تقل عن 5000 متر مكعب، أو ارتفاع جدرانها لا يقل عن 17 مترًا، بنظام ثابت لمياه الإطفاء والتبريد. 2 يمكن لخزانات الزيت التي سعتها الواحدة أقل من 5000 متر مكعب، أو ارتفاع جدرانها أقل من 17 مترًا، أن تُجهز بنظام مائي لإطفاء الحرائق وتبريدها من نوع متنقل، أو بنظام يجمع بين رشاشات مائية ثابتة ورشاشات مائية متنقلة. شرح النص: يلعب ماء التبريد للإطفاء دورًا بالغ الأهمية في إخماد حرائق الخزانات. إن توافر المياه بكميات كافية وفي الوقت المناسب يحدد نجاح أو فشل عملية إخماد الحرائق، وقد أثبتت العديد من حالات الحرائق ذلك. لذلك، فإن ضمان توفر مصدر مياه كافٍ هو المفتاح لنجاح إخماد الحريق. 1. بالنسبة لخزانات التخزين ذات السعة الفردية التي تزيد عن أو تساوي 5000 متر مكعب، إذا تم استخدام نظام تبريد متنقل، فإن الحاجة ستكون إلى عدد كبير من رشاشات المياه والعمال. بالنسبة لتبريد الخزانات التي يكون ارتفاع جدرانها لا يقل عن 17 مترًا، يجب أن تلبي فوهات المياه المتحركة متطلبات تشكيل عمود مائي قوي لإطفاء الحريق، وبما أن قوة الارتداد الناتجة عن استخدام هذه الفوهات كبيرة، فإن من الصعب على المشغل التحكم فيها، ولذلك يجب استخدام نظام تبريد ثابت. 2. بالنسبة لخزانات التخزين التي سعتها أقل من 5000 متر مكعب وارتفاع جدرانها أقل من 17 مترًا، بالإضافة إلى خزانات التخزين الأخرى، فإن عدد رشاشات المياه المتحركة المستخدمة في تبريدها قليل نسبيًا، كما أن عدد العاملين المطلوبين أقل أيضًا، ويسهل تشغيل هذه الرشاشات. مقارنةً بنظام المياه المبردة الثابت، يمكن لاستخدام نظام المياه المبردة المتحرك توفير التكاليف الإنشائية. معيار تصميم مخازن النفط GB 50074-2014، البند 12.1.5: يجب أن يكون لدى خزانات التخزين نظام لمياه الإطفاء والتبريد. يجب أن يتوافق تركيب نظام مياه التبريد للإطفاء مع المتطلبات التالية: 1. يجب توفير نظام ثابت لمياه التبريد للإطفاء في الخزانات العمودية الموجودة على الأرض، والتي يكون سعتها 3000 متر مكعب أو أكثر، أو ارتفاع جدرانها 15 مترًا أو أكثر. يمكن تركيب نظام متنقل لمياه الإطفاء والتبريد في خزانات التخزين العمودية الأرضية، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الخزانات، طالما كان سعتها أقل من 3000 متر مكعب وارتفاع جدرانها أقل من 15 مترًا. شرح النص: يلعب ماء التبريد للإطفاء دورًا بالغ الأهمية في إخماد حرائق الخزانات. إن توافر المياه بكميات كافية وفي الوقت المناسب يحدد نجاح أو فشل عملية إخماد الحرائق، وقد أثبتت العديد من حالات الحرائق ذلك. لذلك، فإن ضمان توفر مصدر مياه كافٍ هو المفتاح لنجاح إخماد الحريق. 1. بالنسبة لخزانات التخزين ذات السعة الفردية التي تزيد عن أو تساوي 3000 متر مكعب، إذا تم استخدام نظام تبريد متنقل، فإن الحاجة ستكون إلى عدد كبير من رشاشات المياه والعمال. بالنسبة لتبريد الخزانات التي يكون ارتفاع جدرانها لا يقل عن 15 مترًا، يجب أن تلبي الرشاشات المتحركة متطلبات تكوين عمود مائي كافٍ لإطفاء الحريق، وبما أن قوة الارتداد لدى الرشاشات كبيرة جدًا مما يصعّب على المشغل التحكم فيها، فإنه يجب استخدام نظام تبريد ثابت. 2 الخزانات التي سعتها أقل من 3000 متر مكعب وارتفاع جدرانها أقل من 15 مترًا، بالإضافة إلى خزانات أخرى، تحتاج إلى عدد أقل نسبيًا من رشاشات المياه المتنقلة، كما أن عدد العاملين المطلوبين أقل، ويسهل تشغيل رشاشات المياه فيها. مقارنةً بنظام المياه المبردة الثابت، يمكن لاستخدام نظام المياه المبردة المتحرك توفير التكاليف الإنشائية.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة cjgj008 في تاريخ 2016-12-29 الساعة 22:07، وهذا أمر محرج للغاية. لأن لدينا في الصين العديد من المعايير، وبالنسبة لنفس الحدث، قد يكون هناك أكثر من معيار واحد، بل ربما العديد من المعايير، لذلك في معظم الحالات يتعين علينا التصميم وفقًا لأحدث المعايير وأكثرها صرامة. لذلك، يجب تصميم نظام ثابت لمياه التبريد في حالات الحرائق. يجب أن يكون هذا المعهد التصميمي على دراية تامة بذلك. تم وضع معايير تصميم الوقاية من الحرائق للمؤسسات البتروكيماوية ومعايير تصميم مخازن النفط من قبل شركة سينوبك، ومن الواضح أن معايير تصميم مخازن النفط لعام 2014 أكثر صرامة. لذلك، من المتوقع أن يتم مواءمتها أيضًا عند تحديث معايير تصميم الوقاية من الحرائق للمؤسسات البتروكيماوية في المرة القادمة.
مؤيدون لإنشاء نظام ثابت لمياه التبريد في حالات الحرائق~
لدينا ما يلزم، وهو مياه الإطفاء ورغوة الإطفاء
لقد زودناه بأنابيب لتبريد الخزانات، وصمامات قطع الطوارئ، بالإضافة إلى مياه الإطفاء والرغوة المستخدمة في الإطفاء.
يجب إعداد بعض الأمور، وقد قمنا بذلك؛ هناك مياه للتبريد ورغوة للإطفاء