Ich habe eine separate 24-V-Stromversorgung direkt an einen Rosemount-Transmitter angeschlossen. Der Transmitter verfügt über ein Display, sodass man nach dem Einschalten des Transmitters sehen kann, ob die Parameter ordnungsgemäß angezeigt werden. Wenn ich jedoch den 475-Modul parallel zum Transmitter verwende, wird weiterhin angezeigt, dass keine Verbindung hergestellt werden kann. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, die Stromversorgung direkt mit dem Sender zu verbinden und anschließend mit dem Hart-Gerät – normalerweise handelt es sich dabei um PLC-I/O-Sender, also um einen vollständigen Schaltkreis. Könntet ihr mir bitte helfen und meine Frage sowie den Grund dafür erläutern?
Hinter dem Gehäuse befindet sich eine Schlaufe, ein Testanschluss. Durch Parallelschaltung von 475 im Loop-Kreis ist eine Kommunikation möglich
475-Verbindung, Messkreis in Reihe mit einem 250-Ohm-Widerstand
Warum wird ein Widerstand von 250 Ohm verwendet?
Der Hart-Handsteuerer kann in die Schaltung eingehängt oder direkt in der Schaltung verwendet werden. Im Rosmont-Handbuch steht es sehr klar
Ja, aber können ein Transmitter und eine 24-V-Stromversorgung ein „vollständiges Schaltkreis“ bilden, das von einem Hart-Handsender erkannt werden kann? Ich habe es ausprobiert – es wurde nicht erkannt. Wenn das gesamte „Schaltkreis“ aus Transmitter, I/O und PLC erkennbar ist.
Schauen Sie nach, ob Ihre Stromversorgung aktiv oder passiv ist. Ich erinnere mich, dass sie passiv ist. Ich habe es konkret vergessen. Versuchen Sie es mal
Das Instrument ist passiv, es hat nur zwei Leitungen. Ist die Stromversorgung aktiv oder passiv? Danke
Auch Stromquellen werden in aktive und passive unterteilt; tragbare Stromquellen können manchmal keine intelligenten Geräte versorgen. Versuchen Sie außerdem, Widerstände in Reihe oder parallel zu schalten. Es gibt insgesamt nur diese wenigen Methoden – man muss sich keine Sorgen machen, dass die Uhr beschädigt wird. Solange man keine grundlegenden Fehler macht, kann man sie alle ausprobieren. Genau, du hast deinen Fehler auch nicht richtig erklärt, also vermute ich nur.
Danke für Ihre geduldige Antwort :)
Das Hart-Protokoll wird weit verbreitet eingesetzt – es ist hilfreich, verschiedene Szenarien auszuprobieren. Im Grunde können alle heutigen Smart-Messgeräte mit der Hart- Kommunikation verwendet werden. Ich habe bereits verschiedene Verbindungsmethoden ausprobiert – die Messgeräte sind dabei nicht beschädigt worden. Allerdings rate ich Ihnen davon ab, so zufällig verschiedene Methoden auszuprobieren. Machen Sie sich aber keine allzu großen Sorgen: Die Hersteller von Messgeräten berücksichtigen bereits mögliche Fehlverbindungen und bieten entsprechende Schutzmechanismen. Du solltest Englisch können, das ist für den Bereich der Instrumente sehr nützlich. Früher habe ich mit Messgeräten gearbeitet, jetzt mache ich das nicht mehr. Ich habe fast alles vergessen – man verliert seine Fähigkeiten, wenn man sie nicht mehr anwendet