Zu hohe Kondensattemperatur der Kälteanlage

2017-03-30View Original

Thread Content

Zwei Kühlanlagen derselben Bauart: Bei Anlage A liegt die Kondensierungstemperatur bei etwa 37 Grad, der Stromverbrauch beträgt 67 A. Bei Anlage B liegt die Kondensierungstemperatur bei etwa 40 Grad, der Stromverbrauch beträgt 76 A. Beide Anlagen haben denselben Lastbetrag. Bei der Überprüfung des Kondensators von Anlage B wurden keine Probleme festgestellt. Der Temperaturunterschied zwischen dem einströmenden und ausströmenden Kondenswasser in den Kondensatoren beider Anlagen ist im Wesentlichen gleich. Wenn der Economizer der Anlage B ausgeschaltet wird, sinkt der Stromverbrauch um etwa 10 A. Auch die Kondensiertemperatur nimmt ab, doch der Energielevel steigt an. Zudem entweicht am oberen Ende des Kondensators unverdünnter Dampf. Die Kondensiertemperatur sowie der Stromverbrauch in Anlage B bleiben weiterhin hoch – manchmal nähern sie sich sogar den Alarmwerten. Auch die Hersteller kamen, um nachzusehen, aber der Grund wurde immer noch nicht gefunden
Reply #22017-03-30
Anlagengruppe A verwendet eine mechanische Expansionsventil, Anlagengruppe B verwendet ein elektronisches Expansionsventil
Reply #32017-03-30
Der Beitragstäter listet die Daten zu den Saug- und Druckbedingungen der beiden Anlagen, sowie die Temperaturen beim Saugen und Drücken, die Temperaturen des einströmenden und ausströmenden Wassers sowie den Druckunterschied zwischen den Ein- und Auslassventilen auf – damit alle eine Einschätzung vornehmen können
Reply #42017-03-30
Nach dem, was Sie beschreiben, könnte es ein Problem mit den Einstellungen der elektronischen Expansionsventile in Gruppe B sein – oder es liegt ein Problem mit der Temperatur, die vom Expansionsventil erfasst wird. Möglicherweise ist auch die Öffnungsweite des Expansionsventils zu groß. Natürlich können es auch andere Probleme geben – aber das sind nur Vermutungen, basierend auf den Beschreibungen in Ihrem Beitrag
Reply #52017-03-31
Anlage A: Saugdruck 1,34 Bar(a), Abgastdruck 14,1 Bar(a). Abgustemperatur 78 Grad, Kondensiertemperatur 36,4 Grad. Stromstärke 67 A. Temperatur des Zirkulationswassers im Kondenser: 28,5/33 Grad.
Anlage B: Saugdruck 1,34 Bar(a), Abgastdruck 15 Bar(a). Kondensiertemperatur 39,5 Grad. Stromstärke 74 A. Temperatur des Zirkulationswassers: 28,5/33,5 Grad. Abgustemperatur 77 Grad. Der Durchfluss des Zirkulationswassers in den Kondensatoren der Anlagen A und B unterscheidet sich kaum
Reply #62017-03-31
Bei den Anlagen A und B wurden vor dem Jahreswechsel alle Ventile ausgetauscht. Die Leitungen der Anlagen sind ziemlich lang – etwa 300 Meter. Es handelt sich um Kühlanlagen mit Fluorkältemitteln. Nach dem Austausch der Ventile wurde das System auf einen Vakuumwert von -0,06 MPa abgesaugt. Ist der Vakuumwert vielleicht zu niedrig? Ist die Luft nicht richtig entfernt worden? Dennoch wurde mehrmals das unverdampfbare Gas aus dem Kondensator entfernt. Zu diesem Zeitpunkt zeigte das PLC der Anlage keinen Veränderung in der Kondensationstemperatur an

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.