Es gibt eine Zentrifugalluftpumpe, die über einen Frequenzumrichter gesteuert wird. Die Parameter sind: Durchfluss: 15000 m3/h; Gesamtdruck: 20000 Pa, Drehzahl des Hauptmotors: 2900 Umdrehungen pro Minute, Volumenverhältnis des Mediums: 1,2 ; Eingangstemperatur: 20°C. Nennstrom der Motordaten: 235 A ; Leistung: 132 kW ; Dreiphasig 380V ; Frequenz: 50HZ; Drehmomentkonstantebereich: 30-50HZ ; Verstellbarer Drehmomentfrequenzbereich: 5–50 Hz ; CoSφ0,92 ; Unter Betriebsbedingungen: Frequenz 40 Hz, Stromstärke 126 A, Spannung 380 V, Einlasstemperatur 20 Grad Celsius, Luftdruck 8700 Pa. Auslassrohr der Luftpumpe DN600. Alles andere wird unter Standardbedingungen berechnet. Wie berechnet man den Lufdurchfluss unter Betriebsbedingungen?
Jeder Ventilator hat eine andere Profilform, daher muss die Berechnung unbedingt in Verbindung mit der Leistungskurve durchgeführt werden. Man kann es nicht direkt ausrechnen. Der aktuell tatsächliche Druckanstieg beträgt 8700 Pa. Nach dem Gesetz der proportionalen Zusammenhängung zwischen Drehzahl und Druck entspricht bei 50 Hz ein Druck von 8700 Pa einem Wert von 13594 Pa. Sie sollten sich die Leistungskurve ansehen – bei 50 Hz entspricht ein Druckanstieg von 13594 Pa einer bestimmten Luftmenge. Die tatsächliche Luftmenge beträgt also 4Q/5
Hersteller liefern in der Regel Leistungskurven – man muss sie einfach beim Hersteller anfordern!