Ab heute wird zur Stärkung des Austauschs unter den Anwendern in der Fachzeitschrift für Anlagentechnik die Aktion „Eine Frage pro Tag“ ins Leben gerufen. Wir hoffen, dass alle aktiv teilnehmen, um gemeinsam voranzukommen und sich weiterzuentwickeln! ! ! Belohnung: Aktive Teilnahme 3 Reichtum, richtige Antwort 10 Reichtum. Diese Aufgabe ist zwei Tage lang gültig, danach wird sie nicht bewertet. Thema: Kühlsystem – hoher Hochdruck, niedriger Niedrigdruck; im Flüssigkeitsanzeiger sind Blasen vorhanden. Was ist der Grund? (Ausgenommen sind Probleme durch Eisverstopfungen, Verunreinigungen sowie Probleme mit dem Drosselmechanismus.) Antwort: Der Inhalt dieses Beitrags ist versteckt. Die Kondensierung funktioniert nicht gut – das Wärmetauschvermögen des Kondensators ist unzureichend. ================================ Werbeaktionen: Im Bereich der Petrochemie – neue Ideen zur Energieeinsparung im Rahmen der Aktion „Kreative Lösungen“ (die zweite Runde dieser Aktion ist gerade im Gange). http://bbs.hcbbs.com/thread-1666758-1-1.html (Quelle: HaiChuan Chemical Forum) Im Jahr 2017: „Meine technischen Verbesserungen“ im Bereich der Kohlechemie. http://bbs.hcbbs.com/thread-1786290-1-1.html (Quelle: HaiChuan Chemical Forum)
Die Kondensation wirkt nicht gut (die Wärmeübertragung im Kondensator ist schlecht)
Zu wenig Kältemittel oder Luft darin.
Fluoridmangel oder beschädigter Kompressor usw.
Unzureichende Menge an Kühlmittel – zu großer Druckunterschied im System
Ein Teil des Kühlmittels verdampft frühzeitig und bildet so einen Gemischzustand aus Gas und Flüssigkeit
Es kommt zu Verstopfungen zwischen dem Kompressor und dem Kondenser oder zwischen dem Kondenser und dem Reservoir
Der Kapillarrohr (oder das Expansionsventil) ist verstopft (z. B. durch Schmutz oder Eis). Der Trockenfilter ist verstopft. An der Biegung des Anschlussrohrs gibt es eine vollständige Verformung, wodurch die Leitung blockiert wird. Der Stopfen ist nicht vollständig geöffnet. Die Umrichtung des Vierwegeventils ist nicht vollzogen. Die Leitungen des Kühlers (Kondensators) sind verstopft.
Der Wärmetauscheffekt des Kondensators mit Gas in der Flüssigkeitsphase ist schlecht