Unser Unternehmen verfügt über eine Warmwasserpumpe, die Warmwasser bei 170 Grad zirkulieren lässt und eine Nennhubhöhe von 28 Metern hat. Am Eingang der Pumpe wird derzeit 0,9 Mpa angezeigt, der Auslassdruck beträgt 0,6 Mpa. Der Kunde berichtet, dass er das Material nicht pumpen kann. Ich bitte um Rat: Was ist der Grund dafür? Hat das etwas mit der Pumpe zu tun?
Wird bei der Ausfahrt nicht 60 Meter angezeigt? Ist vielleicht eine der Ventile an der Ausfahrt nicht geöffnet?
Die Einfüllöffnung ist verstopft oder die Lufträume der Laufräder sind verstopft – oder es befindet sich noch Luft in der Pumpe, die nicht entfernt werden konnte
Die Förderhöhe ist wohl ein Näherungswert für den Druckunterschied zwischen Ein- und Auslass, oder?
Es wurde überprüft: Es gibt weder Verstopfungen im Laufrad noch am Eingang. Im Pumpeninneren befindet sich Gas, und es gibt auch keinen Druckabfall am Eingang oder Ausgang
Ich bin noch nie darauf gestoßen – diese Pumpe ist wirklich außergewöhnlich. Der Druck beträgt 0,9 MPa (absoluter Druck: 1,0 MPa). Der Siedepunkt liegt bei 179 Grad; Druck über dem Atmosphärendruck: 0,8 MPa (absoluter Druck: 0,9 MPa); Siedepunkt: 175 Grad ; ; Druck über dem Atmosphärendruck: 0,6 MPa (absoluter Druck: 0,7 MPa). Siedepunkt: 165 Grad ; Wenn der Druck zu niedrig ist, wird das Wasserdampf gesättigt. Es entsteht dann das Gefühl, dass die Eingangstemperatur zu hoch ist – fast so, als wäre es bereits Wasserdampf. Bei falscher Bedienung oder bei zu hoher Temperatur kann es zu Luftbildung kommen, wodurch kein Flüssigkeitstransport mehr möglich ist ; Gleichzeitig kommt bei der Ausgabe kein heißes Wasser heraus, oder es fließt nur eine geringe Menge Flüssigkeit. Infolgedessen bleibt die Temperatur bei 170° – allerdings in geringer Menge. Es handelt sich dabei um Gas; sein Volumen nimmt zu, während der Druck schnell abnimmt ; Es wird vorgeschlagen, ob man den Eingang für heißes Wasser nutzen kann, um Kühlvorrichtungen einzubauen oder den Druck im Behälter durch Regulierung der Instrumente zu erhöhen ; Das ist meine eigene Analyse. Ich empfehle, sich beim Hersteller zu erkundigen. Diese Hochtemperaturpumpe kommt eher selten vor; sie wird hauptsächlich in Kesseln zur Dampferzeugung eingesetzt. Der Hersteller hat vermutlich viele Erfahrungen mit solchen Pumpen und wird sicherlich eine Lösung haben ;
Ist das Laufrad falsch herum eingebaut? Oder dreht sich der Motor rückwärts?
Danke, wir untersuchen das derzeit noch.
Nein, selbst wenn es falsch herum installiert ist, wird es doch keinen hohen Eingangsdruck geben, oder?
Ein Eingangsdruck von 0,9 und eine Förderhöhe von 28 Metern – dann ist ein Ausgangsdruck von 1,2 geeignet. Ist es deshalb, weil die Pumpe an einer zu hohen Stelle angebracht ist?
Ich weiß nicht, ob es sich um eine Zentrifugalpumpe handelt. An der Eingangsstelle beträgt der Druck 0,9 MPa. Wenn die Pumpe nicht arbeitet, beträgt der Druck am Ausgang mindestens immer noch 0,9 MPa. Jetzt liegt der Wert bei 0,6 – könnte das an einem defekten Messgerät liegen?