Ich arbeite in einem Chemieunternehmen. Da es im Verteilraum nur einige Hauptzähler gibt, möchte ich die tatsächliche Stromverbrauch pro Einheit ermitteln. Wie macht man das? Die Berechnung der Nennleistung ist sicherlich ungenau; die tatsächliche Betriebsleistung erreicht die Nennleistung nicht. Zum Beispiel die tatsächliche Betriebsleistung eines Zentrifugalpumpenmotors mit einem externen Wechselrichter und einer Nennleistung von 110 kW. Ist es die bei der Betriebszeit gemessene Stromstärke, multipliziert mit der Spannung 380? Das weicht stark von der Nennleistung ab. Wie misst ein Spannungsmeßgerät den tatsächlichen Strom, wenn die Messung des Betriebsstroms abgeschlossen ist? Ich bitte Sie um Ihre wertvollen Ratschläge.
Dreiphasenwechselstrommotoren in Dreiecks- und Sternschaltung. Der Multimeter misst die Leitungsstromstärke ; Sternschaltung: Leitungsspannung = 380, Phasenspannung = Leitungsspannung/SQRT(3), Leitungsstrom = Phasenstrom ; Dreieck: Leitungsspannung = Phasenspannung = 380, Leitungsstrom = SQRT(3) * Phasenstrom ; Die Leistung eines dreiphasigen symmetrischen Lastes beträgt P = 3 * Phasenspannung * Phasenstrom = √3 * Netzspannung * Netzstrom. Wenn man diesen Wert mit der Zeit t multipliziert, erhält man einen Wert, der dem Anzeigewert des Energiezählers nahekommt. Dir fehlt der Quadratwurzelzeichen (3). Zurück zu dem Kurs über Elektrotechnik – das sollte man in den Naturwissenschaften schon gelernt haben.