Technische Ausgabe für Anlagentechnik】Jeden Tag eine Frage 20171130 Kühlanlagen – Funktion des Siphonbehälters

2017-11-30View Original

Thread Content

Diesen Beitrag hat zuletzt YORK Industrial Refrigeration am 2.12.2017 um 08:43 bearbeitet. Ab heute wird im Bereich Technik für Anlagentechnik die Aktion „Eine Frage pro Tag“ ins Leben gerufen, um den Austausch unter den Nutzern zu fördern. Wir hoffen, dass alle aktiv mitmachen, damit wir gemeinsam vorankommen und uns weiterentwickeln können! ! ! Belohnung: Aktive Teilnahme 3 Punkte Reichtum, korrekte Antworten 10–15 Punkte Reichtum. Diese Aufgabe ist zwei Tage lang gültig; nach Ablauf dieser Frist wird keine Bewertung abgegeben. Was ist die Funktion des Siphonbehälters? Antwort: Es sollte zuerst Öl zur Kühlung bereitgestellt werden, damit das Schmieröl des Kompressors ordnungsgemäß gekühlt werden kann. Dabei muss das Kühlmittel aus der zurückgeführten Luft getrennt werden, und das entstandene Gas soll abgeleitet werden.
https://attach01.hcbbs.com/forum/201711/24/094501awc00m0y8rssc5ke.jpg
https://attach01.hcbbs.com/forum/201711/24/094502zbycfffyt9fr9ydb.png

===============================
Empfehlungen: Anlagen für Bewegungsantriebe – Wartungsprozesse für York-Schraubenkompressoren
https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html
Anlagen für Bewegungsantriebe – Aufrüstung des Steuerungszentrums von York Quontum
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
Anlagen für Bewegungsantriebe – Große Wartungsarbeiten an GEA-Grasso-Schraubenkompressoren
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
Anlagen für Bewegungsantriebe – Demontage und Wartung von HOWDEN-Schraubenkompressoren aus Großbritannien
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
Anlagen für Bewegungsantriebe – Demontage und Wartung von MYCOM-Schraubenkompressoren aus Japan
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1786445
Reply #22017-11-30
Die Funktion des Siphons besteht darin, einen Teil des Kühlmittels vom Kondenser zum Ölkühler zu leiten, um das Öl abzukühlen.
Reply #32017-11-30
Die Funktion des Siphons besteht darin, einen Teil des Kühlmittels, das vom Kondensator stammt, zum Ölkühler zu leiten, um das Öl zu kühlen
Reply #42017-11-30
Die Funktion des Siphons besteht darin, einen Teil des Kühlmittels vom Kondenser zum Ölkühler zu leiten, um das Öl abzukühlen.
Reply #52017-11-30
In unserer Fabrik haben wir Ihre Ausrüstung, die einen Teil des Kühlmittels vom Kondensator zum Ölkühler leitet, um das Öl zu kühlen
Reply #62017-11-30
Die Funktion des Siphons besteht darin, einen Teil des Kühlmittels, das vom Kondensator stammt, zum Ölkühler zu leiten, um das Öl zu kühlen
Reply #72017-11-30
Der Kältemittelstrom aus dem Kondensator wird zum Kühler geleitet, um dort Wärme mit dem Schmieröl auszutauschen. Während das Schmieröl gekühlt wird, verdampft das Kältemittel und kehrt so zum Kondensator zurück – dadurch entsteht ein Kreislauf.
Reply #82017-11-30
Ein Teil des Kühlmittels aus dem Kondensator wird zum Ölkühler geleitet, um das Öl zu kühlen
Reply #92017-11-30
Der Funktionsmechanismus des Siphonbehälters besteht darin, dass die kondensierte Flüssigkeit zunächst in den Siphonbehälter gelangt. Über die Leitungen am Boden des Behälters wird sie mit dem Kühler für das Kompressorenöl verbunden. Anschließend wird die Wärme aufgenommen und die Flüssigkeit in den Kondensator abgeleitet. Die überschüssige, kondensierte Flüssigkeit wird in der Mitte des Siphonbehälters abgeleitet und in den Flüssigkeitsspeicher geleitet. Siphonbehälter werden in der Regel zusammen mit Ölkühlern eingesetzt, um das Kühlmittel des Kühlsystems zu kühlen.
Reply #102017-11-30
Der Funktionsmechanismus des Siphonbehälters besteht darin, dass die kondensierte Flüssigkeit zunächst in den Siphonbehälter gelangt. Über die Leitungen am Boden des Behälters wird sie mit dem Kühler für das Kompressorenöl verbunden. Anschließend wird die Wärme aufgenommen und die Flüssigkeit in den Kondensator abgeleitet. Die überschüssige, kondensierte Flüssigkeit wird in der Mitte des Siphonbehälters abgeleitet und in den Flüssigkeitsspeicher geleitet. Siphonbehälter werden in der Regel zusammen mit Ölkühlern eingesetzt, um das Kühlmittel des Kühlsystems zu kühlen.
Reply #112017-11-30
Ölkühlung muss gewährleistet werden, vor der Flüssigkeitszufuhr.
Reply #122017-12-01
Die Funktion des Siphons besteht darin, einen Teil des Kühlmittels, das vom Kondensator stammt, zum Ölkühler zu leiten, um das Öl zu kühlen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.