HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Anlagentechnik-Version】Jede Woche eine Frage 20171215 Kühlmittel

2017-12-15View Original

Thread Content

Diesen Beitrag hat zuletzt YORK Industrial Refrigeration am 18.12.2017 um 10:03 bearbeitet. Ab heute wird im Bereich Technik für Anlagentechnik die Aktion „Eine Frage pro Tag“ ins Leben gerufen, um den Austausch unter den Nutzern zu fördern. Wir hoffen, dass alle aktiv teilnehmen, damit wir gemeinsam vorankommen und uns weiterentwickeln können! ! ! Belohnung: Aktive Teilnahme 3 Punkte Reichtum, korrekte Antworten 10–15 Punkte Reichtum. Diese Aufgabe ist zwei Tage lang gültig; nach Ablauf dieser Frist wird keine Bewertung abgegeben. Das Medium, das im Kühlsystem zirkuliert, ist das Kühlmittel. In Kühlsystemen mit indirekter Kühlung übernimmt das Zwischenkühlmedium die Übertragung der Wärme des zu kühlenden Systems an den Kältemittel. Dieses Zwischekühlmittel wird als zweiter Kältemittel bezeichnet, also als Kältemittelflüssigkeit. Welche gängigen Kältemittel gibt es? Kühlmittel sind Wasser, Salzwasser und organische Verbindungen. Salzwasser: Natriumchlorid, Calciumchlorid, Magnesiumchlorid. Organische Verbindungen: Ethylenoxid, Glycerin, Methanol, Ethanol, Dichlormethan, Trichlorethylen. ================================ Exklusive Empfehlungen: Anlagentechnik – Wartungsprozess für York-Schraubenkompressoren https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html Anlagentechnik – Aufrüstung des Kontrollzentrums bei York Quontum https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html Anlagentechnik – Große Wartungsarbeiten an GEA-Grasso-Schraubenkompressoren https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html Anlagentechnik – Demontage und Wartung von HOWDEN-Schraubenkompressoren aus Großbritannien https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html Anlagentechnik – Demontage und Wartung von MYCOM-Schraubenkompressoren aus Japan https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
Reply #22017-12-15
Freon, Ammoniak. Weiß es nicht mehr
Reply #32017-12-15
Häufig verwendete Kühlmittel: 1. Wasser: Wasser kann als Kühlmittel verwendet werden, wenn die Betriebstemperatur über 0 °C liegt. Wasser hat eine hohe Wärmekapazität, gute Konvektionswärmeübertragungseigenschaften und ist günstig. 2. Salzwasser – es handelt sich dabei um eine wässrige Lösung, die in der Regel aus Calciumchlorid (CaCl2) oder Natriumchlorid (NaCl) hergestellt wird. Solches Salzwasser kann als Kühlmittel bei Arbeitstemperaturen unter 0°C verwendet werden. Je höher die Konzentration des Salzwassers ist, desto größer ist auch seine Dichte – gleichzeitig steigt auch der Widerstand gegen den Fluss des Wassers ; Gleichzeitig nimmt mit zunehmender Konzentration die spezifische Wärmekapazität ab. Dadurch muss eine größere Menge an Salzlösung gefördert werden, um eine bestimmte Menge an Kälte zu transportieren. Dies wiederum führt zu einem erhöhten Leistungsverbrauch der Pumpe. Daher muss bei der Herstellung einer Salzlösung deren Konzentration so gewählt werden, dass die damit verbundene Gefriertemperatur mindestens der niedrigsten Temperatur entspricht, die im System auftreten kann. In der Regel wird die Gefriertemperatur um 5–8 °C unter die Verdampfungstemperatur des Kühlmittels gesetzt. Salzwassellösungen sind außerdem korrosiv für Metalle – insbesondere solche, die leicht sauer sind und mit der Luft in Berührung kommen; in diesem Fall ist die Korrosionswirkung noch stärker. Um die Korrosion von Metallen durch Salzwasser zu verringern, kann man einer Salzlösung eine bestimmte Menge an Konservierungsstoffen zufügen ; 3. Organische Kältemittel, hauptsächlich wässrige Lösungen von Ethylenglykol und Propylenglykol. Es handelt sich dabei um farblose, geschmacklose, nicht-elektrolytische Lösungen. Der Gefrierpunkt liegt unter 0 °C, wodurch keine Korrosion an Metallrohren und Behältern entsteht. Propylenglykol ist ungiftig und kann in Berührung mit Lebensmitteln kommen, ohne diese zu verunreinigen. Ethylenglykol ist leicht giftig, aber unbedenklich; sein Preis und seine Viskosität sind niedriger als die von Propylenglykol.
Reply #42017-12-15
Üblicherweise wird Salzwasser verwendet, wie beispielsweise Lösungen von Natriumchlorid oder Calciumchlorid, oder es werden wässrige Lösungen organischer Verbindungen wie Ethylenoxid oder Glycerin eingesetzt
Reply #52017-12-15
Häufig verwendete Kühlmittel sind Luft, Wasser, Salzwasser sowie wässrige Lösungen von Ethylenoxid und Propylenoxid.
Reply #62017-12-15
1. Wasser: Wasser kann als Kühlmittel bei Arbeitstemperaturen über 0°C verwendet werden. Wasser hat eine hohe Wärmekapazität, gute Konvektionswärmeübertragungseigenschaften und ist günstig. 2. Salzwasser – es handelt sich dabei um eine wässrige Lösung, die in der Regel aus Calciumchlorid (CaCl2) oder Natriumchlorid (NaCl) hergestellt wird. Solches Salzwasser kann als Kühlmittel bei Arbeitstemperaturen unter 0°C verwendet werden. Je höher die Konzentration des Salzwassers ist, desto größer ist auch seine Dichte – gleichzeitig steigt auch der Widerstand gegen den Fluss des Wassers ; Gleichzeitig nimmt mit zunehmender Konzentration die spezifische Wärmekapazität ab. Dadurch muss eine größere Menge an Salzlösung gefördert werden, um eine bestimmte Menge an Kälte zu transportieren. Dies wiederum führt zu einem erhöhten Leistungsverbrauch der Pumpe. Daher muss bei der Herstellung einer Salzlösung deren Konzentration so gewählt werden, dass die damit verbundene Gefriertemperatur mindestens der niedrigsten Temperatur entspricht, die im System auftreten kann. In der Regel wird die Gefriertemperatur um 5–8 °C unter die Verdampfungstemperatur des Kühlmittels gesetzt. Salzwassellösungen sind außerdem korrosiv für Metalle – insbesondere solche, die leicht sauer sind und mit der Luft in Berührung kommen; in diesem Fall ist die Korrosionswirkung noch stärker. Um die Korrosion von Metallen durch Salzwasser zu verringern, kann man einer Salzlösung eine bestimmte Menge an Konservierungsstoffen zufügen ; 3. Organische Kältemittel, hauptsächlich wässrige Lösungen von Ethylenglykol und Propylenglykol. Es handelt sich dabei um farblose, geschmacklose, nicht-elektrolytische Lösungen. Der Gefrierpunkt liegt unter 0 °C, wodurch keine Korrosion an Metallrohren und Behältern entsteht. Propylenglykol ist ungiftig und kann in Berührung mit Lebensmitteln kommen, ohne diese zu verunreinigen. Ethylenglykol ist leicht giftig, aber unbedenklich; sein Preis und seine Viskosität sind niedriger als die von Propylenglykol.
Reply #72017-12-15
Häufig verwendete Kältemittel sind: Luft, Wasser, Salzwasser und organische Stoffe.
Reply #82017-12-15
Häufig verwendete Kühlmittel sind Luft, Wasser und Salzwassermischungen, Propylenglykol und Ethylen glykol, Dichlormethan sowie 1,1,1-Trichlormethan. Es gibt viele Arten von Kältemitteln – sie können gasförmig, flüssig oder fest sein.
Reply #92017-12-15
Luft, Wasser und Salzwasserverbindungen, Propylenglykol und Ethylen glykol, Dichlormethan und 1,1,1-Trichlormethan usw
Reply #102017-12-15
Luft, Wasser, Salzwasser, organische Verbindungen sowie ihre wässrigen Lösungen usw
Reply #112017-12-15
Antwort: Häufig verwendete Kühlmittel sind Luft, Wasser, Salzwasser sowie wässrige Lösungen von Ethylenoxid und Propylenoxid. Als Kühlmittel muss es drei Eigenschaften aufweisen: Erstens muss es im Betriebstemperaturbereich stets in flüssigem Zustand sein ; Zweitens sollte der Energieverbrauch während des Kreislaufs des Kühlmittels möglichst gering sein ; Drittens muss die Funktionsweise des Kühlmittels sicher und zuverlässig sein.
Reply #122017-12-15
Häufig verwendete Kühlmittel sind Luft, Wasser, Natriumchloridlösungen, Calciumchloridlösungen, Glycerinwasserlösungen, Ethyleneglykolwasserlösungen, Methanol, Ethanol, Propan, Trichlorethylen, Dichlormethan, Tetrafluorethylen und Treichlormethan usw.
Reply #132017-12-15
Luft, Wasser und Salzwasserverbindungen, Propylenglykol und Ethylen glykol, Dichlormethan und 1,1,1-Trichlormethan usw
Reply #142017-12-16
Das gebräuchlichste Kühlmittel ist Wasser, kann aber nur bei Temperaturen über 0°C verwendet werden. Wenn Temperaturen unter 0 °C erforderlich sind, werden in der Regel Salzlösungen verwendet, wie beispielsweise Lösungen aus Natriumchlorid oder Calciumchlorid, oder wässrige Lösungen von organischen Verbindungen wie Ethylenoxid oder Glycerin.
Reply #152018-06-19
Kryogene Salzlösung – wird heute viel Calciumchlorid verwendet?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.