Diesen Beitrag hat zuletzt YORK Industrial Refrigeration am 2.1.2018 um 08:14 bearbeitet. Ab heute wird im Bereich Technik für Anlagentechnik die Aktion „Eine Frage pro Tag“ ins Leben gerufen, um den Austausch unter den Nutzern zu fördern. Wir hoffen, dass alle aktiv teilnehmen, damit wir gemeinsam vorankommen und uns weiterentwickeln können! ! ! Belohnung: Aktive Teilnahme 3 Punkte Reichtum, korrekte Antworten 10–15 Punkte Reichtum. Diese Aufgabe ist zwei Tage lang gültig; nach Ablauf dieser Zeit wird keine Bewertung abgegeben. Welche Fehler treten bei Kühlkompressoren am häufigsten im Zusammenhang mit den Energieregulierungsanlagen auf? Antwort: Es ist nicht möglich, das Programm zu laden – und auch nicht möglich, es wieder zu deinstallieren. Automatische Lade-/Entladevorgänge sind ebenfalls nicht möglich.
https://attach01.hcbbs.com/forum/201712/27/083237nbgb4v9n7dbhbd9b.gif (3,19 MB, Downloads: 0)
Anhang herunterladen und im Album speichern. Gestern, 08:32 Uhr hochgeladen.
==============================
Empfehlungen: Anlagen – Zusammenfassung der Arbeit des Anlagenverwalters für das Jahr 2017
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1881872
Anlagen – Wartungsprozesse für York-Schraubenkompressoren
https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html
Anlagen – Aufrüstung des Kontrollzentrums bei York Quontum
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
Anlagen – Große Wartungsarbeiten an GEA Grasox-Schraubenkompressoren
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
Anlagen – Demontage und Wartung von HOWDEN-Schraubenkompressoren aus Großbritannien
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
Anlagen – Demontage und Wartung von MYCOM-Schraubenkompressoren aus Japan
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
Reply #22017-12-28
Unflexible Bedienung, große Abweichungen, instabile Betriebsbedingungen
Reply #32017-12-28
Bei Kühlkompressoren treten bei den Energieregelungsvorrichtungen am häufigsten welche Art von Fehlern auf: Unmöglichkeit, ordnungsgemäß zu laden und zu entladen
Reply #42017-12-28
Unflexible Bedienung, große Abweichungen, instabile Betriebsbedingungen
Reply #52017-12-28
Fehler wie Ausfall der Energieprozentsatzregelung, zu hohe Temperatur des Schmieröls sowie zu großer Öldruckunterschied
Reply #62017-12-28
Fehler bei der Einstellung des Energieprozentsatzes, zu hohe Temperatur des Schmieröls, zu großer Öldruckunterschied
Reply #72017-12-28
Der häufigste Fehler bei der Energieregulierung ist ; Abnutzung der Oberfläche des Volumenregelventils, bis dieses im Ventilloch stecken bleibt und sich nicht mehr hin- und herbewegen kann. Ursachen für den Fehler: 1. Zu kleiner oder zu großer Abstand zwischen dem Volumenregelventil und dem Ventilloch ; 2, Der Rauheitskoeffizient der Oberflächen des Regelventils sowie der Schieberventilöffnungen ist zu hoch ; 3, Das Material der Drehventile zur Regulierung des Volumens ist unangemessen. Verbesserungsmaßnahmen: 1. Wahl eines angemessenen Passungsspielraums ; 2, Verringerung des Bearbeitungskoeffizienten für die Oberflächenrauheit der Bauteile ; 3. Erhöhung der Materialhärte des Schiebventils ; 4. Gehäuse und Schiebventil bestehen aus unterschiedlichen Materialien.
Reply #82017-12-28
1. Die Energieregelung ist nicht flexibel in der Bedienung, wodurch die Betriebsbedingungen instabil sind. 2. Es treten Fehler bei dem Verhältnis von Energieprozenten zu Innendruck auf, wodurch die Kühlleistung unzureichend ist. 3. Die Temperatur des Schmieröls ist zu hoch. 4. Der Öldruckunterschied ist zu groß
Reply #92017-12-29
Unflexible Bedienung, große Abweichungen, instabile Betriebsbedingungen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.