Warum nimmt der Stromverbrauch des Lüfters ab, wenn der Widerstand im Rohrnetz zunimmt? !

2018-01-09View Original

Thread Content

Der Widerstand im Rohrnetz nimmt zu, der Stromverbrauch der Lüfter verringert sich. Nach N=U*I nimmt der Strom ab, daher wird auch die Leistung des Motors geringer. Aber der Widerstand des Lüfters nimmt zu, die Luftmenge wird geringer – doch seine Leistung bleibt unverändert. Druckstatik SP2/SP1=(rpm2/rpm1)^2 Bruchleistung BHP2/BHP1=(rpm2/rpm1)^3 Sind das die Erklärungen für diese beiden Formeln? Bitte um Rat. Danke. . .
Reply #22018-01-09
Mit I=U/R steht Widerstand und Durchfluss in umgekehrtem Verhältnis zueinander.
Reply #32018-01-11
Die von dem Motor erzeugte Leistung wird in kinetische Energie und Druck des Windes umgewandelt. Der Anstieg des Drucks führt zu einem geringeren Anstieg der Energie, während die kinetische Energie des Windes stark abnimmt. Deshalb nimmt auch die Leistung des Motors ab!
Reply #42018-01-11
Die Druckkraft ist eigentlich nicht besonders groß – bei einer Windgeschwindigkeit von 10 Metern beträgt der Druck nur etwas über 100 Pascal. Entscheidend ist vielmehr der statische Druck. N = Q * P.
Reply #52018-01-12
Der Arbeitspunkt verschiebt sich nach links, der Strom sinkt natürlich. Der Schnittpunkt der beiden Kurven ist der tatsächliche Arbeitspunkt.
Reply #62018-01-12
Wie lässt sich das aus Sicht der geleisteten Arbeit erklären?
Reply #72018-01-12
Einfach ausgedrückt: Wenn der Widerstand im Rohrnetz zunimmt, steigt auch der Luftdruck. Ein höherer Luftdruck wiederum erhöht die Belastung des Lüfters. Doch wenn der Widerstand zunimmt, verringert sich auch das Volumenstrom. Ein geringerer Volumenstrom führt zu einer geringeren Belastung des Lüfters. Zudem ist die durch den Rückgang des Volumenstroms entstehende Entlastung des Lüfters größer als die durch den Anstieg des Drucks entstehende Belastung. Somit sinkt die Gesamtbelastung. Das ist so umständlich!
Reply #82018-01-12
Nach der Formel für die erbrachte Leistung gilt: Die erbrachte Leistung entspricht dem Druck des Windes multipliziert mit dem Volumen des Windstroms. Wenn der Widerstand im Netzwerk zunimmt, steigt der Druck des Windes, während das Volumen des Windstroms abnimmt. Doch der Rückgang des Volumens ist größer als der Anstieg des Drucks – dadurch wird die Gesamtleistung geringer. Das ist derselbe Grundsatz wie bei Zentrifugalventilatoren und Zentrifulpumpen. Es ist auch die größte Unterscheidungsmerkmal zu Volumenmaschinen und Pumpen.
Reply #92018-01-12
Aha, jetzt verstehe ich. Danke, Meister.
Reply #102018-01-12
Kann ich dann, wenn der Widerstand zunimmt, den Frequenzumrichter verwenden, um die Frequenz zu erhöhen und damit auch den Strom – und somit die Luftmenge
Reply #112018-01-13
Absolut möglich! Die Frequenzumwandlung ermöglicht eine flexible Anpassung, um die Anforderungen zu erfüllen. Wechselfrequenzantriebe eignen sich besonders für Betriebsbedingungen mit wechselnden Anforderungen.
Reply #122018-01-13
Oh, gut. Solange es unter der Nennstromstärke bleibt, sollte das doch in Ordnung sein, oder? Wenn der Widerstand zu groß ist und die Stromstärke ständig erhöht wird, kann das nicht dazu führen, dass Probleme mit dem Lüfterrad und der Drehachse auftreten?
Reply #132018-01-15
Ja, bei zu hoher Drehzahl des Laufrads (über dem Designwert) kommt es zu: Vibrationen, Schäden. Vibration: Man kann es testen, allmählich beschleunigen und bei Erreichen des zulässigen Schwingungswerts aufhören. Schäden: Die übliche Konstruktion weist einen Festigkeitsüberschuss von 20–30 % auf, um eine Erhöhung der Drehzahl berücksichtigen zu können.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.