Die Frequenz darf 50 Hz nicht überschreiten, und der Strom darf die Nennstromstärke nicht überschreiten. Ist eine Frequenzanpassung möglich?
Das ist auch möglich, man muss jedoch darauf achten, dass bei zu niedriger Frequenz die Wärmeentwicklung des Motors schlecht ist und die Temperatur steigt. In solchen Fällen könnten Kühlmaßnahmen erforderlich werden
Unsere Sulfonbandantriebe laufen mit 7–10 Hz, die Wasserpumpen mit 37 Hz – es handelt sich dabei nicht um Gleichstrommotoren
Bei niedriger Frequenz ist der Strom sehr gering – wird der Motor dadurch überhitzen?
Ich verstehe wirklich nicht, was du meinst. Nur wenn der Strom im Motor zu hoch ist, überhitzt er und geht kaputt.
Obwohl der Betriebsstrom des Motors gering ist und dadurch weniger Wärme entsteht, ist die Drehzahl des Lüfters zu niedrig. Dadurch ist die Kühlwirkung des Lüfters unzureichend – die Temperatur des Motors steigt sogar noch an
Verstanden. Die Kühlventilatoren der Motoren sind mit der Frequenz synchronisiert – bei niedrigerer Frequenz dreht sich die Ventilator auch langsamer, wodurch die Kühlleistung schlechter wird.
Der Standard-Wechselstrommotorfan arbeitet mit der Netzfrequenz, wobei die Drehzahl der Hauptwelle regulierbar ist. Bei einem herkömmlichen Motor sinkt nach der Umstellung auf Wechselstrom auch die Drehzahl des Fans
Die Standard-Wechselstrommotor-Lüfter sind ebenfalls koaxiale Lüfter; ihre Frequenz entspricht der des Hauptantriebs. Eine gezielte Luftkühlung (eigener Wechselstromlüfter) ist nur als Option verfügbar. Die Isolierung der Spulen von Wechselstrommotoren hat besondere Anforderungen. Meiner Meinung nach ist es völlig problemlos, Gleichstrommotoren anstelle von Wechselstrommotoren zu verwenden, sofern die folgenden Anforderungen erfüllt sind – außerdem bietet dies eine gute Kosten-Leistungs-Relation: 1. Die Frequenz sollte zwischen 30 und 50 Hz liegen. 2. Das angetriebene Gerät muss zentrifugaler Typ sein. Der Grund dafür ist, dass die Drehmomentleistung bei zentrifugalen Maschinen mit abnehmender Drehzahl stark abnimmt (in einem Kubikverhältnis). Dadurch entsteht bei einer Senkung der Frequenz keine größere Wärmeentwicklung. 3. Mittel- und Niederspannungs-Motoren mit geringer Leistung sollten am besten in einem Leistungsbereich unter 90 kW eingesetzt werden.