HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Anlagentechnik-Version】Jede Woche eine Frage 201801018 Häufige Fehler bei Kühlsystemen (7.1)

2018-01-18View Original

Thread Content

Diesen Beitrag hat zuletzt YORK Industrial Refrigeration am 20.1.2018 um 09:24 bearbeitet. Ab heute wird im Bereich Technik für Anlagentechnik die Aktion „Eine Frage pro Tag“ ins Leben gerufen, um den Austausch unter den Nutzern zu fördern. Wir hoffen, dass alle aktiv teilnehmen, damit wir gemeinsam vorankommen und uns weiterentwickeln können! ! ! Belohnung: Aktive Teilnahme 3 Punkte Reichtum, korrekte Antworten 10–15 Punkte Reichtum. Diese Aufgabe ist zwei Tage lang gültig; nach Ablauf dieser Zeit wird keine Bewertung vornehmen. Welche Faktoren beeinflussen in einem Kühlsystem die Wärmeübertragungseffizienz des Kondensators? Hier wird nur das Prinzip der am häufigsten verwendeten horizontalen Kondensatoren analysiert: Das Wasser tauscht Wärme mit dem Kältemittel über die Wärmetauschrohre aus. Daher werden im Folgenden drei Aspekte betrachtet: die Seite des Wassers, die Seite des Kältemittels sowie die Wärmetauschrohre.
**Wasser:** Kalkablagerungen, Fließgeschwindigkeit, Eingangstemperatur
**Wärmetauschrohre:** Material (Wärmeübergangskoeffizient) sowie Form (Außenverzahnung)
**Kältemittel:** Sättigungstemperatur des Kältemittels, Füllstand des Kältemittels (Kontaktfläche mit den Kupferrohren), Fließgeschwindigkeit

=============================
**Empfehlungen:**
Anlagentechnik – Wartungsprozess für York-Schraubenkompressoren: https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html
Anlagentechnik – Aufrüstung des Steuerungszentrums für York Quontum-Kompressoren: https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
Anlagentechnik – Große Wartungsarbeiten an GEA Grasso-Schraubenkompressoren: https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
Anlagentechnik – Demontage und Wartung von HOWDEN-Schraubenkompressoren aus Großbritannien: https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
Anlagentechnik – Demontage und Wartung von MYCOM-Schraubenkompressoren aus Japan: https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
Reply #22018-01-18
Wärmeaustauschfläche, Strömungsgeschwindigkeit des Mediums, Durchflussmenge
Reply #32018-01-18
1. Wärmeflusskoeffizient an der Oberfläche beim Kondensieren des Kühlmittels
2. Wärmeflusskoeffizient der Oberfläche des Kühlmittels
3. Wärmeleitfähigkeit des Materials der verwendeten Wärmeübertragungsgeräte
4. Grad der Verschmutzung der Oberfläche der Wärmeübertragungsgeräte durch Öl und Kalkablagerungen
Reply #42018-01-18
Die Faktoren, die die Wärmeübertragungseffizienz des Kondensators beeinflussen, sind der Wärmeübergangskoeffizient K, die Wärmeübertragungsfläche S und die durchschnittliche Temperaturdifferenz △t.
Reply #52018-01-18
1. Wärmeleitfähigkeit des Materials, 2. Kontaktfläche zwischen dem Wärmeträger und dem Wärmetauscher. 3. Durchflussgeschwindigkeit des Fluids
Reply #62018-01-18
Kalkbildung und Korrosion auf der Wassenseite der Rohre aufgrund von Problemen mit der Wasserqualität, Lecks durch Probleme in der Fertigungsweise der Anlagen sowie eine verkürzte Lebensdauer aufgrund einer unzureichenden Rohrwandstärke.
Reply #72018-01-18
Für einen festgelegten Kondenser ist die Wärmeaustauschoberfläche bereits festgelegt. Die wichtigsten Faktoren, die die Effizienz des Wärmeaustauschs beim Kondenser beeinflussen, sind: 1. Der Durchfluss des Kühlmediums durch den Kondenser. 2. Die Temperatur des Kühlmediums, das durch den Kondenser fließt. 3. Der Verschmutzungsgrad der Oberfläche des Kondensors
Reply #82018-01-18
Einflüsse wie der Wärmeaustauschkoeffizient auf der Kühlmittelseite, Verschmutzungen auf der Oberfläche sowie der Wärmeaustauschkoeffizient des gekühlten Mediums
Reply #92018-01-18
Faktoren, die die Wärmeübertragungseffizienz des Kondensators beeinflussen: 1. Wärmeübertragungsfläche (Rippen oder Flügel) sowie Material der Wärmetauschkörper. 2. Strömungsgeschwindigkeit und -richtung des Kühlmittels. 3. Nicht kondensierbare Gase. 4. Ölgehalt. 5. Konstruktion und Typ des Kondensators. 6. Kühlmittel
Reply #102018-01-18
In einem Kühlsystem – welche Faktoren beeinflussen die Wärmeübertragung im Kondensator? Antwort: 1. Es handelt sich um den Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten des Materials des Wärmetauschers ; 2. Kontaktfläche zwischen dem Wärmeträgermedium und dem Wärmetauscher ; 3. Durchflussgeschwindigkeit des Fluids ;
Reply #112018-01-18
Erstens ist es der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient des Wärmetauschermaterials, zweitens die Kontaktfläche zwischen dem Wärmeträger und dem Wärmetauscher. Drei: Die Durchflussgeschwindigkeit des Fluids.
Reply #122018-01-18
Erstens ist es der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient des Wärmetauschermaterials, zweitens die Kontaktfläche zwischen dem Wärmeträger und dem Wärmetauscher. Drei: Die Durchflussgeschwindigkeit des Fluids.
Reply #132018-01-18
Hauptfaktoren, die Einfluss haben: 1. Temperatur des Kühlmittels; 2. Die Wärmeaustausseffizienz des Kondensators.
Reply #142018-01-18
Wassertemperatur, Wassermenge, Verkalkung, Wasserdruck, Material, Wasserqualität. Wärmeaustauschfläche
Reply #152018-01-18
1. Wärmeleitfähigkeit des Wärmetauschermaterials, 2. Kontaktfläche zwischen dem Wärmeträger und dem Wärmetauscher, 3. Durchflussgeschwindigkeit des Fluids.
Reply #162018-01-18
1. Wärmeflusskoeffizient an der Oberfläche beim Kondensieren des Kühlmittels
2. Wärmeflusskoeffizient der Oberfläche des Kühlmittels
3. Wärmeleitfähigkeit des Materials der verwendeten Wärmeübertragungsgeräte
4. Grad der Verschmutzung der Oberfläche der Wärmeübertragungsgeräte durch Öl und Kalkablagerungen
Reply #172018-01-18
Das nicht kondensierbare Gas kann nicht rechtzeitig abgeleitet werden – die Wärmeaustauschoberfläche reicht nicht aus
Reply #182018-01-18
Nach der Formel zur Berechnung der Wärmeübergangsmenge Q = KFΔt, wobei K der gesamte Wärmeübergangskoeffizient des Wärmetauschers ist, F die gesamte Wärmeübergangsfläche des Wärmetauschers und Δt die zu berechnende Temperaturdifferenz bzw. logarithmische Temperaturdifferenz. Theoretisch hängt also die Wärmeübertragung von diesen drei Parametern ab. Genauer gesagt: 1. Der Wert von K hängt in erster Linie vom Wärmeverlustkoeffizienten des Wärmeträgerfluids ab – beispielsweise unterscheiden sich die Wärmeverlustkoeffizienten von Wasser und Luft stark voneinander ; Zustand der Strömung des Wärmeträgerfluids (z. B. Strömungsgeschwindigkeit, ob es sich um eine laminare oder turbulente Strömung handelt usw.) ; Wärmeübergangswiderstand durch Verunreinigungen im Wärmetauscher (abhängig von Betriebsdauer und Wartungsgrad), Leitfähigkeit des Materials des Wärmetauschers selbst (ob Kupfer oder Aluminium), usw. 2. Der F-Wert hängt hauptsächlich von der Bauform des Wärmeaustauschers sowie von Maßnahmen zur Verbesserung des Wärmeaustauschs ab. Beispielsweise erhöhen Fins in einem Finschlauch-Wärmeaustauscher die gesamte Wärmeaustauschoberfläche. 3. Der Wert von Δt hängt hauptsächlich von den Ein- und Ausgangstemperaturen der beiden Wärmeübertragungsflüssigkeiten ab. Zudem hängt er auch davon ab, ob es sich um einen Gegenstrom- oder Vorstrom-Wärmetauscher handelt. Was die konkreten Maßnahmen angeht, um die Wärmeübertragungseffizienz der Wärmeaustauscher zu verbessern, so gibt es im Allgemeinen folgende Möglichkeiten: Erstens: Erweiterung der Wärmeübertragungsfläche – beispielsweise durch Hinzufügen von Finnen. Zweitens: Veränderung der Strömungsbedingungen – dazu gehören das Erhöhen der Strömungsgeschwindigkeit, das Einfügen von Objekten in die Strömungswege zur Erzeugung von Störungen, die Verwendung von rotierenden Strömungseinrichtungen oder das Sprühen von Flüssigkeitströpfchen auf die Wärmeübertragungsfläche. Drittens: Veränderung der Eigenschaften des Fluids – dazu gehört das Hinzufügen kleiner Mengen an festen Partikeln in die Gasströmung oder das Einsprühen von Tropfen in Dampf oder Gase. Viertens: Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit – dazu gehören das Erhöhen der Rauheit der Oberfläche, die Veränderung der Oberflächenstruktur sowie das Aufbringen von Beschichtungen auf die Oberfläche. Fünftens: Veränderung der Form und Größe der Wärmeübertragungsfläche – beispielsweise durch den Einsatz von elliptischen Rohren anstelle von kreisförmigen Rohren. Sechstens: Veränderung der Art und Weise der Energieübertragung – dazu gehört das Einsetzen von Konvektions- oder Strahlungswänden in die Strömungswege. Siebtens: Erhöhung der Wärmeübertragung durch äußere Kräfte – dazu gehören mechanische oder elektrische Methoden, Schall- oder Ultraschallwellen sowie elektrostatische Felder
Reply #192018-01-18
Antwort: 1. Wärmeleitfähigkeit des Materials, 2. Kontaktfläche zwischen dem Wärmeträgermedium und dem Wärmetauscher. 3. Durchflussgeschwindigkeit des Fluids
Reply #202018-01-18
Faktoren, die die Wärmeaustausseffizienz des Kondensators beeinflussen: 1. Zu hohe Temperatur des Kühlmittels. Man sollte angemessen kaltes Wasser (Leitungswasser oder Brunnenwasser) nachfüllen ; Verwendung von Enteisungswasser ; Es muss sichergestellt werden, dass die Kühltürme ihre Kühlfunktion ordnungsgemäß erfüllen, um Schäden am Kondensator zu vermeiden. Da die Kühltürme im Freien installiert sind, gelangen durch die Wirkung der Lüfter im Laufe der Zeit große Mengen an Staub, Blättern, Insekten usw. in die Türme – darauf muss besonders geachtet werden. Es kann zu Verstopfungen der Füllmaterialien in den Kühltürmen sowie der Rohrleitungen kommen. Zudem können mit der Zeit die Düsen der Wasserverteiler durch Schmutz oder Kalk verstopft werden, was die Kühlleistung beeinträchtigt. Deshalb müssen die Kühltürme regelmäßig gereinigt werden, um sie sauber zu halten. Wenn die Wassertemperatur der Feuchtigkeitsballtemperatur der Luft nahekommt, sollte der Lüfter der Kühlturms ausgeschaltet werden, um den Stromverbrauch zu verringern. 2. Ungleichmäßige Verteilung des Kondenswassers. Wenn die Verteilung des Wassers ungleichmäßig ist, fließt in einigen Rohren mehr Wasser als in anderen. Dadurch sinkt die Wärmeübertragungsleistung und die Kondensierungstemperatur steigt an. Eine gute Verteilung des Wasserflusses sollte so sein, dass das Wasser entlang der Wand der Rohrleitung nach unten fließt. Wenn das Wasser von der Mitte der Rohrleitung nach unten fließt, hat der größte Teil des Wassers keine Wirkung auf die Kondensation. Daher sollte der Verteiler ausgetauscht werden, wenn die Wasserverteilung ungleichmäßig ist, Großhandel mit Horizontalkondensatoren.
Reply #212018-01-18
1. Die Temperatur des Kühlmittels ist zu hoch. Man sollte angemessen kaltes Wasser (Leitungswasser oder Brunnenwasser) nachfüllen ; Verwendung von Enteisungswasser ; Es muss sichergestellt werden, dass die Kühltürme ihre Kühlfunktion ordnungsgemäß erfüllen, um Schäden am Kondensator zu vermeiden. Da die Kühltürme im Freien installiert sind, gelangen durch die Wirkung der Lüfter im Laufe der Zeit große Mengen an Staub, Blättern, Insekten usw. in die Türme – darauf muss besonders geachtet werden. Es kann zu Verstopfungen der Füllmaterialien in den Kühltürmen sowie der Rohrleitungen kommen. Zudem können mit der Zeit die Düsen der Wasserverteiler durch Schmutz oder Kalk verstopft werden, was die Kühlleistung beeinträchtigt. Deshalb müssen die Kühltürme regelmäßig gereinigt werden, um sie sauber zu halten. Wenn die Wassertemperatur der Feuchtigkeitsballtemperatur der Luft nahekommt, sollte der Lüfter der Kühlturms ausgeschaltet werden, um den Stromverbrauch zu verringern. 2. Ungleichmäßige Verteilung des Kondenswassers. Wenn die Verteilung des Wassers ungleichmäßig ist, fließt in einigen Rohren mehr Wasser als in anderen. Dadurch sinkt die Wärmeübertragungsleistung und die Kondensierungstemperatur steigt an. Eine gute Verteilung des Wasserflusses sollte so sein, dass das Wasser entlang der Wand der Rohrleitung nach unten fließt. Wenn das Wasser von der Mitte der Rohrleitung nach unten fließt, hat der größte Teil des Wassers keine Wirkung auf die Kondensation. Daher sollte der Verteiler ausgetauscht werden, wenn die Wasserverteilung ungleichmäßig ist, Großhandel mit Horizontalkondensatoren.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.