2018-03-05View Original

Thread Content

Liebe Kollegen, teilen Sie bitte Ihre Meinungen mit: Ich habe hier einen in Betrieb befindlichen Dampfkessel mit einer Leistung von 15 Tonnen. Die dazugehörige Pumpe ist vom Typ DG25-30x7 mit einer Leistung von 30 KW; sie wird von Shanghai Kaiquan hergestellt. Mithilfe des Fernsignal des Magnetschalter-Flüssigkeitsmessers werden über die PLC Steuersignale erzeugt, die wiederum den Frequenzumwandler zur Steuerung der Wasserpumpe steuern. Da die derzeitige Produktionslast in der Fabrik sehr gering ist, arbeitet die Nachfüllpumpe nur mit einer sehr niedrigen Frequenz – etwa 25 Hz. Manchmal stoppt sie sogar ganz. Nach Rücksprache mit dem Hersteller der Pumpe wurde empfohlen, keine Frequenzanpassung für diese DG-Pumpe vorzunehmen. Stattdessen soll die Pumpe mit einer konstanten Frequenz von 45 Hz betrieben werden. Andernfalls kann das Gleichgewichtsrad beschädigt werden, wodurch die Lebensdauer der Pumpe verkürzt wird. Was denken Sie alle? Gibt es eine bessere Methode zur Wasserversorgung?
Reply #22018-03-05
Man kann eine Pumpe mit geringerer Leistung verwenden. Bei geringer Belastung läuft die kleine Pumpe ständig, bei hoher Belastung schaltet sich die große Pumpe automatisch ein. Wenn die Belastung wieder abnimmt, stoppt die große Pumpe automatisch.
Reply #32018-03-05
Durch die Regulierung der Bypassventile kann das überschüssige Wasser in den Wassertank zurückgeleitet werden. Eine Dampfkesselanlage mit 15 Tonnen Leistung verfügt sicherlich über einen Wasserweichungstank. Über einen Umleitungsweg wird das überschüssige Wasser in den Tank zurückgeleitet, wodurch ein Kreislauf entsteht.
Reply #42018-03-06
Sehr geehrter Herr, ich habe noch folgende Fragen: 1 – Muss die Bypass-Ventil elektrisch angetrieben werden? Soll man einfach ein kleines Rohr als Schleife verwenden? 2- Kann eine horizontale DG-Typ-Dampferzeugerpumpe bei hoher Frequenz mit Frequenzumwandlung eingesetzt werden?
Reply #52018-03-06
Das hilft nicht dabei, den Energieverbrauch zu senken
Reply #62018-03-07
Was für eine weise Ansicht, Bruder! Braucht dieser Bypass eine automatische Steuerventil? Ist es bedeutend? Außerdem: Eignen sich die DG-Typ-Horizontal-Zentrifugal-Mehrstufen-Wassererhöhungspumpen für den Einsatz bei hoher Frequenzumwandlung? ?
Reply #72018-03-15
Der Energieverbrauch muss dem stabilen Betrieb weichen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.