Warum wird für Wärmeaustauscher eine bestimmte Strömungsgeschwindigkeit auf der Wassenseite gefordert?

2018-03-13View Original

Thread Content

Warum ist die maximale zulässige Strömungsgeschwindigkeit auf der Wassenseite des Wärmetauschers so hoch?
Reply #22018-03-13
Die empfohlene Strömungsgeschwindigkeit auf der Wassenseite des Wärmetauschers liegt bei 0,5–3 m/s
Reply #32018-03-13
Die empfohlene Durchflussgeschwindigkeit auf der Wassenseite des Wärmetauschers beträgt 0,9–3 m/s
Reply #42018-03-13
Die Richtlinien für die Planung von Prozesskühlwassersystemen GB50050-2007 legen fest, dass die Durchflussgeschwindigkeit im Kühlwassersystem mindestens 0,9 m/s betragen sollte;
Reply #52018-03-14
Die maximale Strömungsgeschwindigkeit wird begrenzt, weil bei hoher Geschwindigkeit der Widerstand groß ist, es viel Lärm entsteht und der Druck des Wasserpumpens ansteigt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.