HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Anlagentechnik-Version】Jede Woche eine Frage 201806020 Kühlsysteme – Kühlparameter: P-H-Diagramme* (10)

2018-06-20View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von YORK Industrial Refrigeration am 23.06.2018 um 09:34 bearbeitet. Die diesjährige Reihe „Eine Frage pro Tag“ umfasst drei Themenbereiche: Schraubenkühlkompressoren, Kühlsysteme sowie Ölsysteme – damit man die Kältetechnologie umfassend verstehen kann. (Falls ihr auf etwas stoßt, worauf ihr keine Antwort wisst, bitte sucht aktiv nach Informationen. Dabei verbessert sich eure Fähigkeit!) ) Alle, die zu diesem Beitrag Kommentare schreiben, erhalten eine Belohnung von 1–3 „Reichtumspunkten“. Wer eine vollständige Antwort gibt, erhält 10–15 Punkte. Die Gültigkeit dieser Belohnungen beträgt zwei Tage. ============================== Kühlsystem – Diagramme der Druck- und Enthalpiewerte im Kühlschaltkreis* (10): Das untenstehende Diagramm zeigt die Druck- und Enthalpiewerte im Kühlschaltkreis. Bitte nennen Sie für die Punkte 1, 2, 4“ und 5 jeweils den Zustand des Kühlmittels in diesem Schaltkreis. Beispiel: Punkt 1: Gasförmiges Kühlmittel vom Verdampfer bis zum Einlass des Kompressors. Punkt 2: Hochdruckgasförmiges Kühlmittel am Ausgang des Kompressors. Punkt 4“: Flüssiges Kühlmittel im Überkühlzustand vor dem Drosselventil. Punkt 5: Niedrigdruck-, niedrigtemperaturiges Flüssigkühlmittel am Eingang des Verdampfers. ============================== Empfehlungen: Anlagen für Maschinenbau – Videos zur Wartung und Instandsetzung von York-Kompressoren: https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833 Anlagen für Maschinenbau – Ablauf der Wartung von York-Schraubenkompressoren: https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833 Anlagen für Maschinenbau – Aufrüstung des Kontrollzentrums von York Quontum: https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html Anlagen für Maschinenbau – Große Wartungsarbeiten an GEA-Grasso-Schraubenkompressoren: https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html Anlagen für Maschinenbau – Demontage und Wartung von HOWDEN-Schraubenkompressoren aus Großbritannien: https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html Anlagen für Maschinenbau – Demontage und Wartung von MYCOM-Schraubenkompressoren aus Japan: https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
Reply #22018-06-20
Punkt 1: Gasförmiger Kühlmittelstrom vom Verdampfer zum Sauganschluss des Kompressors. Punkt 2: Hochdruck-gasförmiges Kühlmittel am Ausgang des Kompressors und im Kondenser. Punkt 4”: Flüssiges Kühlmittel im Überkühlzustand vor der Drosselklappe. Punkt 5: Niedrigdruck-kaltflüssiges Kühlmittel am Eingang des Verdampfers
Reply #32018-06-20
1-2 ist der Überhitzungsprozess, Punkt 2 ist der Saugpunkt des Kompressors. Punkt 3 ist der Auslasspunkt des Kompressors; dort befindet sich das Kältemittel im Übertemperierungsprozess. 3-4 ist der Kühlvorgang
Reply #42018-06-20
Punkt 1: Gasförmiger Kühlmittel von dem Verdampfer zum Sauganschluss des Kompressors. Punkt 2: Der hochdruckige gasförmige Kühlmittelstrom am Ausgang des Kompressorkondensators. Punkt 4”: Flüssiger Kühlmittel in überkühltem Zustand vor dem Drosselventil. Punkt 5: Der kältere, niedrigdruckige flüssige Kühlmittel bei der Eintrittsstelle des Verdampfers.
Reply #52018-06-21
Überhitzung des Abgases = Temperatur des Abgases – Kondensierungstemperatur. Man kann nun darüber nachdenken, welcher dieser vier Punkte mit der Überhitzung des Abgases in Verbindung steht.
Reply #62018-06-21
1, 2, 4“ und 5 bezeichnen die Zustände des Kühlschrankzyklus. Der Punkt 1 zeigt den Schnittpunkt der Isobaren P0 mit der Überhitzungstemperaturlinie an. Der Punkt 2 zeigt den Schnittpunkt der durch Punkt 1 gezogenen Isentropielinie mit der Isobaren Pk an. Der Punkt 4“ zeigt den Schnittpunkt der Isobaren Pk mit der Unterkühlungstemperaturlinie an. Der Punkt 5 zeigt den Schnittpunkt der durch Punkt 4 gezogenen Isenthalpielinie mit der Isobaren P0 an
Reply #72018-06-21
Punkt 1: Gasförmiger Kühlmittel von dem Verdampfer zum Sauganschluss des Kompressors. Punkt 2: Der hochdruckige gasförmige Kühlmittelstrom am Ausgang des Kompressorkondensators. Punkt 3: Überkühlter Flüssigkeitskühlmittelzustand vor der Drosselklappe. Punkt 4: Der kältere, unter Druck stehende flüssige Kühlmittel bei der Eintrittsstelle des Verdampfers.
Reply #82018-06-22
Aus der Druck-Hitzegraphik geht hervor, dass der Bereich zwischen Punkt 1“ und Punkt 1 die Überhitzungsphase des Kühlmittelgases darstellt. Punkt 1 steht in Zusammenhang mit der Sauggasüberhitzung; Der Temperaturunterschied zwischen 2 und 3 sollte die Überhitzung des Abgases darstellen; somit hängt der Wert bei 2 von der Überhitzung des Abgases ab. Ich weiß nicht, ob das richtig ist? Bitte korrigieren Sie mich, Lehrer!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.