Thread Content
Diesen Beitrag hat zuletzt YORK Industrial Refrigeration am 23.06.2018 um 09:34 bearbeitet. Die diesjährige Reihe „Eine Frage pro Tag“ umfasst drei Themenbereiche: Schraubenkühlkompressoren, Kühlsysteme sowie Ölkreislaufsysteme – damit Sie die Kältetechnologie umfassend kennenlernen können. (Falls ihr auf etwas stoßt, worauf ihr keine Antwort wisst, bitte sucht aktiv nach Informationen. Dabei verbessert sich eure Fähigkeit!) ) Jeder, der zu diesem Beitrag Kommentare schreibt, erhält eine Belohnung von 1–3 Reichtumspunkten; wer eine vollständige Antwort gibt, erhält 10–15 Punkte. Die Gültigkeit dieser Belohnungen beträgt zwei Tage. ============================== Kühlsystem – Diagramm der Druck-Hitzedaten im Kühlschaltkreis* (11): Das untenstehende Diagramm zeigt den Druck-Hitzedatenverlauf des Kühlschaltkreises. Welchen Zustand des Kühlschaltkreises repräsentiert Punkt 1”? Punkt 1 steht für den Sättigungspunkt des Sauggases vor dem Überhitzungsgrad. https://attach01.hcbbs.com/forum/201806/19/100058g8o80j8sz0p8j9z8.jpg.thumb.jpg ============================== Exklusive Angebote: Videos zur Wartung und Instandsetzung von York-Kompressoren. https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833 Prozesse zur Wartung von York-Schraubenkompressoren. https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833 Aufrüstung der Steuerungseinheiten von York-Kompressoren. https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html Große Wartungsarbeiten an GEA-Grasso-Schraubenkompressoren. https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html Demontage und Wartung von HOWDEN-Schraubenkompressoren aus Großbritannien. https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html Demontage und Wartung von MYCOM-Schraubenkompressoren aus Japan. https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
Punkt 1“ steht für den Schnittpunkt der Isobaren des Kühlschrankzyklus P0 mit der Linie des trockenen Sättigungsdampfs
Angabe der Überhitzung des Kältemitteldampfes (vorteilhaft oder nachteilig) sowie des Druckabfalls;
Der Punkt 1„ repräsentiert den Schnittpunkt der Isobaren des Kühlschrankzyklus P0 mit der Linie des trockenen Sättigungsdampfs.
Punkt 1’: Aus der Druck-Enthalpie-Diagramm lässt sich erkennen, dass es sich um den Schnittpunkt der Isobaren P0 mit der Linie des trockenen gesättigten Dampfs handelt; Der entsprechende Prozess beim Kühlen sollte sein: ein trockener, gesättigter, aber noch nicht überhitzter Gaskühlmittel nach Abschluss der Verdampfung. Positionsanalyse im entsprechenden Prozess: Die Überhitzung beim Einatmen lässt sich in zwei Fälle einteilen. Im ersten Fall verlässt der gesättigte Dampf des Kühlmittels den Verdampfer (zum Beispiel einen Schlangenrohrverdampfer) und wird anschließend im Einlassrohr überhitzt. In diesem Fall liegt der Punkt 1“ zwischen dem Verdampfer und dem Einlassrohr. 2. Ein weiterer Fall ist, dass der Kühlmitteldampf im Verdampfer überhitzt – beispielsweise in einem Schlangenrohrverdampfer, bei dem die Flüssigkeit durch eine thermische Expansionsventil gesteuert wird. In diesem Fall liegt der Punkt 1” innerhalb des Verdampfers.
Der Punkt 1„ repräsentiert den Schnittpunkt der Isobaren des Kühlschrankzyklus P0 mit der Linie des trockenen Sättigungsdampfs.