Druckprobleme in Ammoniak-Kühlungssystemen

2018-07-02View Original

Thread Content

Wie der Titel schon sagt: Es handelt sich um ein Ammoniak-Kühlungssystem – dabei sind Kompressor, Verdampferkühler, Tank für flüssiges Ammoniak sowie Evaporator als separate Geräte vorhanden. Mit diesem System kann Wasser bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad Celsius erzeugt werden. Wie muss die Leistung des Verdampferkühlers zur Leistung des Kompressors abgestimmt werden? Gibt es außerdem klare Vorgaben bezüglich des maximal zulässigen Drucks im System? Kann man den Druck nach 1,5 Mpa noch weiter erhöhen?
Reply #22018-10-10
Durch das Lernen habe ich erfahren, dass laut der Theorie der Verdunstungskühlung je größer die Fläche ist, desto besser – je größer sie ist, desto niedriger ist der Kondensationsdruck. In Wirklichkeit wird dies jedoch auch durch die lokale Feuchtigkeitstemperatur unter den Betriebsbedingungen begrenzt. Jeder Hersteller hat eine Berechnungsformel für die Auswahl der Verdunstungskühlung. Meiner Ansicht nach eignen sich diese Formeln jedoch nur für neue Geräte. Nach einigen Jahren Betrieb nimmt aufgrund verschiedener Faktoren die Effizienz der Verdunstungskühlung ab – allerdings in unterschiedlichem Maße je nach Hersteller.
Reply #32018-10-11
1. Überprüfen Sie, ob der Filter verstopft ist. 2. Überprüfen Sie, ob der Nachtzufuhrventil beschädigt ist. 3. Kühlmittelwassertemperatur, Verstopfungen, Ablagerungen. 4. Wassertemperatur des Kondensators.
Reply #42018-10-13
Der maximale Druck des Systems hängt von den tatsächlichen Bedingungen des Systems ab. Bei Druckbehältern muss der maximale Betriebsdruck des Systems berücksichtigt werden. Wenn die Wärmeaustausseffizienz schlecht ist, könnte das mit mangelnder Wartung zusammenhängen (zum Beispiel: Wurde der Wärmeaustauscher gereinigt?) Ist die Erweiterungsventil verstopft oder ist das Gas im Temperaturfühler entwichen? Oder das System weist leichte Undichtigkeiten auf; bei längerer Betriebsdauer muss der Undichtungsort gefunden und Kältemittel nachgefüllt werden
Reply #52018-10-13
Es gibt viele Faktoren, die zu einer schlechten Wärmeaustauscheffizienz führen können. Es wird empfohlen, durch Methoden wie z. B. Analysebäume eine systematische Analyse durchzuführen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.