Das Medium ist gekühltes Wasser, die Temperatur beträgt 9 Grad, der Flüssigkeitsstand am Einlass beträgt 5 m und die Pumpe muss einen Kavitationsspielraum von 5 m haben. Wird die Pumpe während des Betriebs kavitieren?
Wo ist der Einbauort der Pumpe? Ist der Flüssigkeitsstand im Einlasstank 5 m höher als der der Pumpe?
Die Pumpe ist am Boden installiert und der Flüssigkeitsspiegel im Einlasstank liegt 5 m höher als die Pumpe.
Nein, der Kavitationsspielraum des Geräts beträgt mehr als 10 Meter.
Solange die Pumpe normal angesaugt ist, tritt keine Kavitation auf.
Die von Ihnen angegebenen Parameter reichen nicht aus. Wie hoch ist der Druck im Gasphasenraum des Kaltwasser-Einlasstanks, wie weit ist der Tank von der Pumpe entfernt und gibt es viele Zwischenrohrverbindungen?
Solange kein leichter Unterdruck im Tank herrscht, wird dies nicht der Fall sein
Ich verstehe nicht einmal das Konzept von NPSH. . . . . . . . . .
Wenn kein Unterdruck vorhanden ist und der Widerstand des Einlassrohrs nicht groß ist, tritt keine Kavitation auf. Kavitation hängt mit dem Sättigungsdampfdruck der Flüssigkeit bei Betriebstemperatur zusammen. Wenn der Saugeinlassdruck niedriger ist als der gesättigte Dampfdruck bei Betriebstemperatur, kommt es zu Kavitation.
Für einen Normaldrucktank verwenden Sie Atmosphärendruck + Flüssigkeitsstand – gesättigter Dampfdruck – ein Ventil 0,5 Meter* N (Anzahl der Ventile) – der Rohrleitungswiderstand wird auf 0,5 Meter geschätzt – anhand des Grundgefälles kann grob berechnet werden, ob Kavitation vorliegt.
Zwei Fragen. Erstens: Wenn die Höhe des Flüssigkeitsspiegels am Einlass 5 m beträgt, bedeutet das dann, dass der Flüssigkeitsspiegel 5 m vom Pumpeneinlassende entfernt ist? Zweitens haben verschiedene Pumpen unterschiedliche Kavitationsgrenzen. Ob sie Kavitation standhalten, muss vom Konstrukteur berücksichtigt werden.
Es scheint ziemlich extrem zu sein. Sie müssen sehen, wie die tatsächliche Leistungskurve aussieht.
Der Einfluss der physikalischen Eigenschaften von Flüssigkeiten auf die Kavitation von Kreiselpumpen umfasst hauptsächlich:: Reinheit, pH-Wert und Elektrolytkonzentration, gelöste Gasmenge, Temperatur, kinematische Viskosität, Verdampfungsdruck und thermodynamische Eigenschaften der transportierten Flüssigkeit. Auch die Zahl der in der Flüssigkeit gebildeten instabilen Blasenkeime nimmt weiter zu, was zu einer Zunahme der Zahl der Blasenplatzer, einer Zunahme der Stoßwellenintensität und einer Zunahme der Kavitationsrate führt. Wenn jedoch der Vergasungsdruck weiter ansteigt und die Anzahl der Blasen bis zu einem bestimmten Grenzwert ansteigt, bildet die Blasengruppe einen „Schichttrennungs“-Effekt, der die Ausbreitung der Stoßwelle verhindert und ihre Intensität abschwächt, und der Grad der durch Kavitation verursachten Schäden nimmt allmählich ab. Einfluss der Temperatur: Temperaturänderungen in der Flüssigkeit führen zu erheblichen Änderungen des Vergasungsdrucks, der Gaslöslichkeit, der Oberflächenspannung und anderer physikalischer Eigenschaften, die sich auf die Kavitation auswirken. Es ist ersichtlich, dass der Einflussmechanismus der Temperatur auf die Kavitation relativ komplex ist und anhand der tatsächlichen Situation beurteilt werden muss.