Es wird eine York-Kühlmaschine eingesetzt, die aus einem Schraubenkompressor, einem Öltrenner, einem Verdampfer und einem Kondenser besteht. Im normalen Betrieb funktioniert es ganz gut, es sind auch nur wenige Eingriffe nötig. Wenn jedoch ein Problem auftritt, weiß ich nicht weiter – ich bitte um Hilfe bei den Lehrern. 1. Anhand von was wird festgestellt, ob im Aggregat zu viel oder zu wenig Freon enthalten ist? 2. Wie wird der Flüssigkeitsstand im Verdampfer und im Kondenser gesteuert? Bei meiner aktuellen Kühlmaschine ist der Flüssigkeitsstand im Verdampfer nicht mehr sichtbar, sobald die Belastung erhöht wird – außerdem kühlt die Maschine dann auch kaum noch
Das Kältemittel wird im Verdampfer und im Kondenser gespeichert. In der Bedienungsanleitung des Kompressors sollten die Standards für den Flüssigkeitsstand im Verdampfer und im Kondenser angegeben sein.
Es fehlt wahrscheinlich Kältemittel – man sollte den Flüssigkeitsstand im Verdampfer sehen können. Wie hoch ist die Übertemperatur?
Es wird empfohlen, das Erreichbare zu erledigen (den Wasserfilter des Kondensators reinigen), und anschließend den Betrieb stoppen, um zu überprüfen, ob beim Kondensator und beim Verdampfer Lecks vorliegen. Falls es zu Leckagen kommt, sollte das Leck erst abgedichtet werden. Anschließend muss Kühlmittel sowie Schmieröl nachgefüllt werden, außerdem müssen Trockenmittel und Filter ausgetauscht werden.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von YORK Industrial Cooling am 6.9.2018 um 14:19 bearbeitet. Zunächst muss ich die Ausstattung der Anlage kennen – Sie können mir das IOM-Buch der Anlage schicken, dann helfe ich Ihnen dabei, es zu analysieren
Erst sollte man die Art des Verdampfers und Kondensators der Anlage beschreiben – es wäre am besten, wenn es dazu eine Zeichnung gäbe. So fällt es anderen auch leichter, Ihnen bei der Analyse zu helfen!