Thread Content
Aktueller Betriebszustand: 1 Verdunstungskühler, ausgestattet mit 3 Axiallüftern à 7,5 kW, Nennstrom 17,2 A, 1 Kreislaufwasserpumpe mit 5,5 kW. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Wasserpumpe nicht in Betrieb war, während alle 3 Lüfter vollständig liefen. Der Stromverbrauch lag bei 16,5 A. Wird der Stromverbrauch der Lüfter steigen, sobald die Wasserpumpe in Betrieb genommen wird? Die Hersteller der Lüftungsanlagen empfehlen, den Winkel der Lüfterblätter anzupassen. Die Frage ist: Kann eine Verringerung des Winkels die Kühlleistung beeinträchtigen?
Hat die Verdunstungskühlerturm eine strenge Anforderung an die Luftfeuchtigkeit? Trübung beseitigen, Energie sparen, Verkalkung verhindern.
Mitarbeiter der Lüftungsanlagenfirma haben den Winkel der Lüfterblätter angepasst, wodurch der Stromverbrauch auf 0,5 A sank. Hat jemand schon Berechnungen für Axiallüfter mit Verdunstungskühlung durchgeführt? Wenn Wasser durch die Anlage fließt, entsteht im Kühlkern eine Wasserschicht, die den Widerstand am Eingang erhöht – es ist, als würde die Eingangsventil des Lüfters enger gestellt werden. Dadurch sollte die Last verringert werden. Warum wird dann gesagt, dass der Stromverbrauch nach dem Einleiten des Wassers steigt?
Ich möchte herausfinden, ob der Stromfluss im Motor der Luftpumpe überlastet wird – vor und nach dem Durchfließen des Wassers
In der Regel wird keine Überlastung auftreten, da der Durchmesser des Lüfters sowie der Winkel der Blätter genau eingestellt sind. Zu viel Wasser hängt mit der Temperatur zusammen.
Nach dem Einschalten der Sprühfunktion sollte der Stromverbrauch des Lüfters leicht sinken. Unter normalen Bedingungen beträgt der Stromverbrauch bei einem 7,5-KW-Motor der Klasse 8 etwa 14–15 Ampere. Wenn der Lüfter im Leerlauf arbeitet, kann der Stromverbrauch etwas höher sein; Ein normaler Betrieb bei 90 % der Nennstromstärke gilt als angemessen
Eine Änderung der Stromstärke um 1–2 A hat nur einen sehr geringen Einfluss auf die Wärmeübertragung bei der Verdunstungskühlung – man muss diesen Faktor im Grunde nicht berücksichtigen;
Wenn Sie diese Wasserpumpe einschalten, wird der Stromverbrauch des Lüfters stark schwanken. Diese Veränderung wird durch die durch das Sprühwasser entstehende Feuchtigkeit verursacht, die die Luftzirkulation beeinflusst. Ob es zu groß oder zu klein ist, lässt sich nicht genau feststellen. Außerdem ist die Leistung eurer Zirkulationspumpe zu hoch. Unsere Zirkulationspumpe mit einem Durchfluss von 180 m³ hat nur 4 Kilowatt Leistung. Schauen Sie sich Ihre an.