Jeden Tag eine Frage zu Anlagentechnik 20181206

2018-12-06View Original

Thread Content

Wie soll man vorgehen, wenn während des Betriebs der Anlage die Zirkulation des Wassers unterbrochen wird? 1) Das Dampfturbinen-Generatoraggregat wird manuell zum Notstopp gebracht, während das Kondenswassersystem sowie die Vakuumpumpe weiterhin in Betrieb bleiben. (2) Das Umleitungsystem muss umgehend entfernt und abgeschaltet werden. Zudem müssen die Haupt- sowie Nachheizdampfleitungen bis zum Kondensator abgeschlossen werden. Es ist verboten, den 5%-Startumleitungsweg vom Kessel zum Kondensator zu aktivieren. (3) Achten Sie auf die Temperaturänderungen der verschiedenen Nutzer des geschlossenen Wasserkreislaufs. (4) Die Überwachung der Temperatur des Schmieröls, der Temperatur des Lagermetalls sowie der Temperatur des zurückfließenden Öls in den Lagern muss verbessert werden. Sollte die Temperatur des Lagermetalls oder die Temperatur der Rückflussflüssigkeit auf Werte nahe den Grenzwerten ansteigen, muss eine Notabschaltung durch Vakuum ausgelöst werden. (5) Schließen Sie die Ein- und Auslassventile des Zirkulationswassers im Kondensator. Warten Sie, bis die Temperatur des Abgasstroms unter den festgelegten Wert gefallen ist, bevor Sie wieder das Zirkulationswasser in den Kondensator leiten. (6) Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsmembran des Niederdruckzylinders nicht beschädigt ist. Falls dem so ist, muss man den Wartungsdienst umgehend informieren, damit die Membran ausgetauscht werden kann
Reply #22018-12-06
(1) Stellen Sie den Dampfturbinen-Generator sofort manuell in den Notbetrieb, um das Kondenswassersystem sowie die Vakuumpumpe am Laufen zu halten. (2) Das Umleitungsystem muss umgehend entfernt und abgeschaltet werden. Ebenso müssen die Haupt- sowie Nachheizdampfleitungen bis zum Kondensator abgeschaltet werden. Der 5%-Startumleitungsweg vom Kessel zum Kondensator darf nicht in Betrieb genommen werden. (3) Achten Sie auf die Temperaturveränderungen bei den verschiedenen Nutzern des geschlossenen Wasserkreislaufs. (4) Stärkere Überwachung der Temperatur des Schmieröls, der Temperatur des Lagermetalls sowie der Temperatur des Rückflussöls der Lager. Sollte die Temperatur des Lagermetalls oder die Temperatur der Rückflussflüssigkeit auf Werte nahe den Grenzwerten ansteigen, muss eine Notabschaltung durch Vakuum ausgelöst werden. (5) Schließen Sie die Ein- und Auslassventile des Kreislaufwassers im Kondensator. Warten Sie, bis die Temperatur des Abgasstroms unter den festgelegten Wert gefallen ist, bevor Sie wieder das Kreislaufwasser in den Kondensator leiten. (6) Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsmembran des Niedertemperaturzylinders nicht beschädigt ist. Falls dem so ist, muss man den Wartungsdienst informieren, damit diese die Membran rechtzeitig ersetzen kann.
Reply #32018-12-06
(1) Stellen Sie den Dampfturbinen-Generator sofort manuell in den Notbetrieb, um das Kondenswassersystem sowie die Vakuumpumpe am Laufen zu halten. (2) Das Umleitungsystem muss umgehend entfernt und abgeschaltet werden. Ebenso müssen die Haupt- sowie Nachheizdampfleitungen bis zum Kondensator abgeschaltet werden. Der 5%-Startumleitungsweg vom Kessel zum Kondensator darf nicht in Betrieb genommen werden. (3) Achten Sie auf die Temperaturveränderungen bei den verschiedenen Nutzern des geschlossenen Wasserkreislaufs. (4) Stärkere Überwachung der Temperatur des Schmieröls, der Temperatur des Lagermetalls sowie der Temperatur des Rückflussöls der Lager. Sollte die Temperatur des Lagermetalls oder die Temperatur der Rückflussflüssigkeit auf Werte nahe den Grenzwerten ansteigen, muss eine Notabschaltung durch Vakuum ausgelöst werden. (5) Schließen Sie die Ein- und Auslassventile des Kreislaufwassers im Kondensator. Warten Sie, bis die Temperatur des Abgasstroms unter den festgelegten Wert gefallen ist, bevor Sie wieder das Kreislaufwasser in den Kondensator leiten. (6) Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsmembran des Niedertemperaturzylinders nicht beschädigt ist. Falls dem so ist, muss man den Wartungsdienst informieren, damit diese die Membran rechtzeitig ersetzen kann.
Reply #42018-12-06
Während des Betriebs der Anlage muss im Falle eines Ausfalls des Zirkulationswassers wie folgt vorgegangen werden: (1) Wenn der Ausfall durch einen versehentlichen Schließen der Eingangstür für das Zirkulationswasser im Kondensator verursacht wurde und dies rechtzeitig bemerkt wird, bevor die Tür vollständig geschlossen ist, muss versucht werden, die Wasserversorgung wiederherzustellen. Gleichzeitig sollte die Last entsprechend der Vakuumbedingungen schnell reduziert werden. (2) Wenn die Störung spät entdeckt wird oder wenn durch einen Stromausfall oder einen Ausfall der Zirkulationspumpe der Zirkulationsschwall unterbrochen wird, muss eine Notabschaltung vorgenommen werden, ohne das Vakuum zu zerstören. (3) Während und nach dem Stillstand sollte kein Zirkulationswasser sofort in den Kondensator geleitet werden. In der Regel muss erst gewartet werden, bis die Temperatur des Dampfes im Niederdruckzylinder unter 50 °C gefallen ist, bevor das Zirkulationswasser in den Kondensator eingespeist werden kann. (4) Nach dem Stillstand der Anlage ist es strengstens verboten, Dampf oder Wasser in den Kondenser abzuleiten. (5) Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsventile des Niedertemperatur-Kompressors ordnungsgemäß funktionieren und nicht beschädigt sind.
Reply #52018-12-06
Ich bin hier, um * zu lernen(? ??_??)?
Reply #62018-12-06
(1) Stellen Sie den Dampfturbinen-Generator sofort manuell in den Notbetrieb, um das Kondenswassersystem sowie die Vakuumpumpe am Laufen zu halten. (2) Das Umleitungsystem muss umgehend entfernt und abgeschaltet werden. Ebenso müssen die Haupt- sowie Nachheizdampfleitungen bis zum Kondensator abgeschaltet werden. Der 5%-Startumleitungsweg vom Kessel zum Kondensator darf nicht in Betrieb genommen werden. (3) Achten Sie auf die Temperaturveränderungen bei den verschiedenen Nutzern des geschlossenen Wasserkreislaufs. (4) Stärkere Überwachung der Temperatur des Schmieröls, der Temperatur des Lagermetalls sowie der Temperatur des Rückflussöls der Lager. Sollte die Temperatur des Lagermetalls oder die Temperatur der Rückflussflüssigkeit auf Werte nahe den Grenzwerten ansteigen, muss eine Notabschaltung durch Vakuum ausgelöst werden. (5) Schließen Sie die Ein- und Auslassventile des Kreislaufwassers im Kondensator. Warten Sie, bis die Temperatur des Abgasstroms unter den festgelegten Wert gefallen ist, bevor Sie wieder das Kreislaufwasser in den Kondensator leiten. (6) Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsmembran des Niedertemperaturzylinders nicht beschädigt ist. Falls dem so ist, muss man den Wartungsdienst informieren, damit diese die Membran rechtzeitig ersetzen kann.
Reply #72018-12-06
Während des Betriebs der Anlage muss im Falle eines Ausfalls des Zirkulationswassers wie folgt vorgegangen werden: (1) Wenn der Ausfall durch einen versehentlichen Schließen der Eingangstür für das Zirkulationswasser im Kondensator verursacht wurde und dies rechtzeitig bemerkt wird, bevor die Tür vollständig geschlossen ist, muss versucht werden, die Wasserversorgung wiederherzustellen. Gleichzeitig sollte die Last entsprechend der Vakuumbedingungen schnell reduziert werden. (2) Wenn die Störung spät entdeckt wird oder wenn durch einen Stromausfall oder einen Ausfall der Zirkulationspumpe der Zirkulationsschwall unterbrochen wird, muss eine Notabschaltung vorgenommen werden, ohne das Vakuum zu zerstören. (3) Während und nach dem Stillstand sollte kein Zirkulationswasser sofort in den Kondensator geleitet werden. In der Regel muss erst gewartet werden, bis die Temperatur des Dampfes im Niederdruckzylinder unter 50 °C gefallen ist, bevor das Zirkulationswasser in den Kondensator eingespeist werden kann. (4) Nach dem Stillstand der Anlage ist es strengstens verboten, Dampf oder Wasser in den Kondenser abzuleiten. (5) Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsventile des Niedertemperatur-Kompressors ordnungsgemäß funktionieren und nicht beschädigt sind.
Reply #82018-12-06
(1) Stellen Sie den Dampfturbinen-Generator sofort manuell in den Notbetrieb, um das Kondenswassersystem sowie die Vakuumpumpe am Laufen zu halten. (2) Das Umleitungsystem muss umgehend entfernt und abgeschaltet werden. Ebenso müssen die Haupt- sowie Nachheizdampfleitungen bis zum Kondensator abgeschaltet werden. Der 5%-Startumleitungsweg vom Kessel zum Kondensator darf nicht in Betrieb genommen werden. (3) Achten Sie auf die Temperaturveränderungen bei den verschiedenen Nutzern des geschlossenen Wasserkreislaufs. (4) Stärkere Überwachung der Temperatur des Schmieröls, der Temperatur des Lagermetalls sowie der Temperatur des Rückflussöls der Lager. Sollte die Temperatur des Lagermetalls oder die Temperatur der Rückflussflüssigkeit auf Werte nahe den Grenzwerten ansteigen, muss eine Notabschaltung durch Vakuum ausgelöst werden. (5) Schließen Sie die Ein- und Auslassventile des Kreislaufwassers im Kondensator. Warten Sie, bis die Temperatur des Abgasstroms unter den festgelegten Wert gefallen ist, bevor Sie wieder das Kreislaufwasser in den Kondensator leiten. (6) Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsmembran des Niedertemperaturzylinders nicht beschädigt ist. Falls dem so ist, muss man den Wartungsdienst informieren, damit diese die Membran rechtzeitig ersetzen kann.
Reply #92018-12-06
Schalten Sie die Anlage umgehend ab und überprüfen Sie den Zustand des Zirkulationswassers
Reply #102018-12-06
Während des Betriebs der Anlage muss im Falle eines Ausfalls des Zirkulationswassers wie folgt vorgegangen werden: (1) Wenn der Ausfall durch einen versehentlichen Schließen der Eingangstür für das Zirkulationswasser im Kondensator verursacht wurde und dies rechtzeitig bemerkt wird, bevor die Tür vollständig geschlossen ist, muss versucht werden, die Wasserversorgung wiederherzustellen. Gleichzeitig sollte die Last entsprechend der Vakuumbedingungen schnell reduziert werden. (2) Wenn die Störung spät entdeckt wird oder wenn durch einen Stromausfall oder einen Ausfall der Zirkulationspumpe der Zirkulationsschwall unterbrochen wird, muss eine Notabschaltung vorgenommen werden, ohne das Vakuum zu zerstören. (3) Während und nach dem Stillstand sollte kein Zirkulationswasser sofort in den Kondensator geleitet werden. In der Regel muss erst gewartet werden, bis die Temperatur des Dampfes im Niederdruckzylinder unter 50 °C gefallen ist, bevor das Zirkulationswasser in den Kondensator eingespeist werden kann. (4) Nach dem Stillstand der Anlage ist es strengstens verboten, Dampf oder Wasser in den Kondenser abzuleiten. (5) Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsventile des Niedertemperatur-Kompressors ordnungsgemäß funktionieren und nicht beschädigt sind.
Reply #112018-12-06
(1) Wenn der Fehler durch das versehentliche Schließen der Eingangstür für das Kühlwasser des Kondensators verursacht wurde und dies rechtzeitig bemerkt wird, bevor die Tür vollständig geschlossen ist, sollte versucht werden, die Wasserversorgung wiederherzustellen. Zudem sollte die Last schnell reduziert werden, je nach Zustand des Vakuums. (2) Wenn die Störung spät entdeckt wird oder wenn durch einen Stromausfall oder einen Ausfall der Zirkulationspumpe der Zirkulationsschwall unterbrochen wird, muss eine Notabschaltung vorgenommen werden, ohne das Vakuum zu zerstören. (3) Während und nach dem Stillstand sollte kein Zirkulationswasser sofort in den Kondensator geleitet werden. In der Regel muss erst gewartet werden, bis die Temperatur des Dampfes im Niederdruckzylinder unter 50 °C gefallen ist, bevor das Zirkulationswasser in den Kondensator eingespeist werden kann. (4) Nach dem Stillstand der Anlage ist es strengstens verboten, Dampf oder Wasser in den Kondenser abzuleiten. (5) Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsventile des Niedertemperatur-Kompressors ordnungsgemäß funktionieren und nicht beschädigt sind.
Reply #122018-12-06
(1) Wenn der Fehler durch das versehentliche Schließen der Eingangstür für das Kühlwasser des Kondensators verursacht wurde und dies rechtzeitig bemerkt wird, bevor die Tür vollständig geschlossen ist, sollte versucht werden, die Wasserversorgung wiederherzustellen. Zudem sollte die Last schnell reduziert werden, je nach Zustand des Vakuums. (2) Wenn die Störung spät entdeckt wird oder wenn durch einen Stromausfall oder einen Ausfall der Zirkulationspumpe der Zirkulationsschwall unterbrochen wird, muss eine Notabschaltung vorgenommen werden, ohne das Vakuum zu zerstören. (3) Während und nach dem Stillstand sollte kein Zirkulationswasser sofort in den Kondensator geleitet werden. In der Regel muss erst gewartet werden, bis die Temperatur des Dampfes im Niederdruckzylinder unter 50 °C gefallen ist, bevor das Zirkulationswasser in den Kondensator eingespeist werden kann. (4) Nach dem Stillstand der Anlage ist es strengstens verboten, Dampf oder Wasser in den Kondenser abzuleiten. (5) Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsventile des Niedertemperatur-Kompressors ordnungsgemäß funktionieren und nicht beschädigt sind.
Reply #132018-12-06
(1) Stellen Sie den Dampfturbinen-Generator sofort manuell in den Notbetrieb, um das Kondenswassersystem sowie die Vakuumpumpe am Laufen zu halten. (2) Das Umleitungsystem muss umgehend entfernt und abgeschaltet werden. Ebenso müssen die Haupt- sowie Nachheizdampfleitungen bis zum Kondensator abgeschaltet werden. Der 5%-Startumleitungsweg vom Kessel zum Kondensator darf nicht in Betrieb genommen werden. (3) Achten Sie auf die Temperaturveränderungen bei den verschiedenen Nutzern des geschlossenen Wasserkreislaufs. (4) Stärkere Überwachung der Temperatur des Schmieröls, der Temperatur des Lagermetalls sowie der Temperatur des Rückflussöls der Lager. Sollte die Temperatur des Lagermetalls oder die Temperatur der Rückflussflüssigkeit auf Werte nahe den Grenzwerten ansteigen, muss eine Notabschaltung durch Vakuum ausgelöst werden. (5) Schließen Sie die Ein- und Auslassventile des Kreislaufwassers im Kondensator. Warten Sie, bis die Temperatur des Abgasstroms unter den festgelegten Wert gefallen ist, bevor Sie wieder das Kreislaufwasser in den Kondensator leiten. (6) Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsmembran des Niedertemperaturzylinders nicht beschädigt ist. Falls dem so ist, muss man den Wartungsdienst informieren, damit diese die Membran rechtzeitig ersetzen kann.
Reply #142018-12-06
Stellen Sie umgehend einen Notstopp her und schließen Sie die Zulaufventile für das Kreislaufwasser. Erst wenn die Temperatur im Kondensator unter 50 °C fällt, darf wieder Kreislaufwasser in den Kondensator geleitet werden.
Reply #152018-12-06
Was Sie da erwähnen, sind alle Kompressorenanlagen vom Kondensat-Typ. Bei Anlagen vom Rückdruck-Typ muss im Falle eines Ausfalls des Zirkulationswassers wie folgt vorgegangen werden: (1) Im Falle eines Ausfalls des Zirkulationswassers muss überprüft werden, ob es einen Ersatz für das Zirkulationswasser als Kühlmittel gibt. Falls nicht, kann das Kreislaufwasser nicht rechtzeitig zugeführt werden; in diesem Fall sollte eine Anlage zur automatischen Abschaltung des Aggregats installiert werden.
Reply #162018-12-06
(1) Wenn der Fehler durch das versehentliche Schließen der Eingangstür für das Kühlwasser des Kondensators verursacht wurde und dies rechtzeitig bemerkt wird, bevor die Tür vollständig geschlossen ist, sollte versucht werden, die Wasserversorgung wiederherzustellen. Zudem sollte die Last schnell reduziert werden, je nach Zustand des Vakuums. (2) Wenn die Störung spät entdeckt wird oder wenn durch einen Stromausfall oder einen Ausfall der Zirkulationspumpe der Zirkulationsschwall unterbrochen wird, muss eine Notabschaltung vorgenommen werden, ohne das Vakuum zu zerstören. (3) Während und nach dem Stillstand sollte kein Zirkulationswasser sofort in den Kondensator geleitet werden. In der Regel muss erst gewartet werden, bis die Temperatur des Dampfes im Niederdruckzylinder unter 50 °C gefallen ist, bevor das Zirkulationswasser in den Kondensator eingespeist werden kann. (4) Nach dem Stillstand der Anlage ist es strengstens verboten, Dampf oder Wasser in den Kondenser abzuleiten. (5) Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsventile des Niedertemperatur-Kompressors ordnungsgemäß funktionieren und nicht beschädigt sind.
Reply #172018-12-07
Während externes Notkühlmittel zugeführt wird, wird der Betrieb geordnet gestoppt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.