Probleme bei der Parametereingabe von Lüftungsanlagen
Thread Content
Der Widerstand im Rohrleitungssystem ist der statische Druck, während Hersteller von Lüftungsanlagen in der Regel den Gesamtdruck der Anlage angeben. Wie wird nun der Gesamtdruck der Lüftungsanlage bestimmt?Laut dem nationalen Standard GB/T 1236-2000 werden der Gesamtdruck sowie der Statische Druck eines Lüfters definiert. Dies unterscheidet sich etwas vom allgemeinen Konzept, wonach der Gesamtdruck gleich Statischem Druck plus Dynamischem Druck ist. Der Gesamtdruck eines Lüfters bezeichnet vielmehr die Fähigkeit des Lüfters, den Druck und das Volumen des Fluids zu erhöhen. Man muss das klar unterscheiden – es handelt sich dabei nicht einfach um den Zusammenhang „Gesamtdruck = Statischer Druck + Dynamischer Druck“. Nur so kann man verstehen, dass der Gesamtdruck eines Lüfters gleich dem Gesamtdruck am Ausgang des Lüfters minus dem Gesamtdruck am Eingang des Lüfters ist. Der Gesamtdruck am Eingang des Lüfters setzt sich aus dem statischen Druck am Eingang sowie dem dynamischen Druck am Eingang zusammen. Der Gesamtdruck am Ausgang des Lüfters setzt sich wiederum aus dem statischen Druck am Ausgang sowie dem dynamischen Druck am Ausgang zusammen. Somit gilt: Gesamtdruck des Lüfters = (Statischer Druck am Ausgang + Dynamischer Druck am Ausgang) – (Statischer Druck am Eingang + Dynamischer Druck am Eingang). Diese Werte können mit Messgeräten ermittelt werden. Nach der Definition gilt außerdem: Statischer Druck des Lüfters = Gesamtdruck des Lüfters – Dynamischer Druck des Lüfters. Der Dynamische Druck des Lüfters entspricht dem Dynamischen Druck am Ausgang des Lüfters. Somit gilt: Statischer Druck des Lüfters = (Statischer Druck am Ausgang + Dynamischer Druck am Ausgang) – (Statischer Druck am Eingang + Dynamischer Druck am Eingang) – Dynamischer Druck am Ausgang = Statischer Druck am Ausgang – Statischer Druck am Eingang – Dynamischer Druck am Eingang