Zwei Lüfter verwenden denselben Rohrleitungssystem

2018-12-20View Original

Thread Content

Bei den Abgasen der beiden Geräte ist die Konzeption so, dass ein Teil davon als Sekundärluft verwendet wird und ein anderer Teil in die Abgastrennvorrichtung geleitet wird. Die Luftmenge, die die beiden Lüfter erzeugen, unterscheidet sich stark voneinander – ist eine solche Konzeption möglich? Das heißt, zwei Lüfter saugen in derselben Leitung. Welche Folgen entstehen daraus? Kann ein Lüfter mit hohem Luftdurchsatz die ganze Luft absaugen? Außerdem kann ein Lüfter mit einem Luftdurchsatz unter dem Mindestwert in den Turbulenzzustand geraten.
Reply #22018-12-20
Im Prinzip ist eine solche Verbindung nicht zulässig. Wenn zwei Lüfter mit unterschiedlichem Luftdurchfluss in ein und denselben Leitungsstrang angeschlossen werden, kann es dazu kommen, dass der Lüfter mit dem geringeren Luftdurchfluss umkippt – es können sogar hohe Temperaturen entstehen. In schweren Fällen kann dies die Lebensdauer der Lager beeinträchtigen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.