Luftmenge des Zentrifugal-Lüfters

2019-01-02View Original

Thread Content

Ich habe einen zentrifugalen Lufterzeuger installiert, auf dessen Beschriftung die Auslassdruck von 76.000 Pa sowie ein Luftvolumen von 177 m³/min angegeben sind. Kann die Luftmenge des Lüfters auf einen niedrigeren Wert eingestellt werden? Falls das Gerät nicht so viel Luftmenge benötigt, ist es möglich, den Wert auf etwa 100/min zu begrenzen? Wenn die Luftmenge außerhalb des Bereichs liegt, kann das zu Turbulenzen im Lüfter führen? Bitte sagt Bescheid, Pluspunkte
Reply #22019-01-03
Im Gegensatz zu Zentrifugalluftkompressoren weisen Gebläse eine sehr niedrige Druckstufe auf, aber eine hohe Leistung. Wenn man die Luftmenge steuern möchte, empfiehlt es sich, die Größe der Antriebsriemen zu ändern oder einen Frequenzumrichter einzubauen.
Reply #32019-01-03
Auch diese Art von Lüfter benötigt eine Charakteristikkurve. Wenn die Luftmenge auf ein bestimmtes Niveau sinkt – bei unveränderlichem Auslassdruck – tritt das Phänomen des „Surging“ auf. Daher sollte bei Probefahrten oder in Zeiten der Produktionsruhe ein solcher Mindestlasttest durchgeführt werden. Die Methode besteht darin, bei konstant gehaltener Auslassdruckstufe die Zufuhrmenge an Luft zu verringern oder die Drehzahl zu senken. Wenn es zu Schwingungen des Luftstroms in niedriger Frequenz kommt, dann entspricht diese Zufuhrmenge bzw. Drehzahl der minimalen Belastung des Geräts. Bei normaler Bedienung muss die Luftzufuhr so erhöht werden, dass die Schwingungen in niedriger Frequenz verschwinden – diese Menge stellt dann die minimale zulässige Betriebsmenge dar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.