Ursachen für Störungen beim Doppel-Schraubenkompressor mit Regulierungsventil. Symptome der Störung: Jedes Mal nach dem Einschalten ist die Öffnungsgrad des Regulierungsventils unterschiedlich – manchmal kann das Ventil bis zu 100 % geöffnet werden, manchmal nur zu 20 %. Aber die Last der Kühlanwender hat sich im Grunde nicht verändert. Um Rat bitte!
Prüfen Sie, ob das Signal des Schiebventil-Indikators korrekt ist? Verändert sich der Strom des Motors im Einklang mit der Öffnungsgrad der Schieberventil? Wie verändert sich die Öffnungsweite der Verdampfungsventile?
Ist die Spirale des Schiebventils verkeilt?
Die Bewegung des Schiebventils hängt von der Temperatur ab
Gibt es Veränderungen in den Betriebsbedingungen, Temperatur und Druck am Eingang, Ausdruck, Kondensierleistung des Kondensators
Überwachen Sie den Strom des Elektromotors sowie den Saug- und Druck im Auslass. Falls es keine Veränderungen gibt, empfiehlt es sich, zu überprüfen, ob die Steuerventil-Sensoren in Ordnung sind
Die Öffnungsgrad der Schiebventile wird je nach Kühlleistung und Last reguliert. Wenn das Gerät keine Warnungen ausgibt, muss man sich darum keine großen Sorgen machen
Ist die Betriebsstromstärke des Kompressors in Ordnung? Gibt es große Schwankungen? Wenn der Strom nicht ändert sich, liegt ein Problem mit dem Sensor für die Position des Schiebeschalters vor
Ich denke auch, dass das Problem am Sensor für die Position der Schiebetür liegt, denn der Strom ändert sich mit der Last. Aber das ist ein Teufelskreis: Wenn mit dem Schiebventil etwas nicht in Ordnung ist, öffnet es sich weiter – dadurch steigt die Belastung der Anlage. Die Kühleffektivität nimmt ab, und der Benutzer benötigt mehr Kältemittel. Dadurch wird die Belastung der Anlage wieder erhöht.
Wenn der Schieberegler vergrößert wird, ändert sich die Stromstärke. Wenn sich der Schieberegler ändert, bleibt die Stromstärke unverändert. Also gibt es ein Problem mit dem Potentiometer, ersetzen wir ihn