Dieser Beitrag wurde zuletzt von yeying34 am 17.03.2019 um 09:34 bearbeitet. Bei der Luftkompressoranlage (mehrrädrig, angetrieben durch eine Dampfturbine) treten erhebliche Schwankungen in der Temperatur der radialen Lager auf. Bei Überprüfungen mit Messgeräten stellte sich heraus, dass die Kabel, die von den Sensoren ausgehen, eine Spannung von mehreren Dutzend Volt aufweisen. Am selben radialen Lager gibt es zwei Messpunkte – an einem davon ist keine Spannung vorhanden. Auch nach Entladung über den Erdeanschluss bleibt weiterhin eine Spannung von mehreren Dutzend Volt bestehen. An den anderen Temperatursensoren derselben Anlage ist hingegen keine Spannung vorhanden. Am zweiten Tag lagen die Werte nur bei einigen Volt – daher wagte man es immer noch nicht, das Gerät in das System einzuschließen. Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht? Wie wurde damit umgegangen? Welche Schäden können entstehen?
Die Abnutzung der Signalleitungen führt wohl zu einer Spannungsentstehung – überprüfen Sie die Leitungen
Zuerst prüfen Sie, ob es eine Spannung gegen Masse gibt. Mechanische Sensoren werden alle extern mit Strom versorgt – diese Gleichspannung gegen Masse ist sehr wichtig; ich habe dadurch bereits Geräte zerstört. Außerdem, wenn es am Boden keinen Spannungswert gibt und nur an den beiden Leitungen Spannung ist, dann schalten Sie die Geräte nacheinander ein und aus und messen erneut. Das Problem mit dem Herunterfahren beim Starten lässt sich so leicht lösen. Wenn beim Herunterfahren noch Strom vorhanden ist, wird das Problem kompliziert. Einfach erst etwas darauf spritzen
Überprüfen Sie zuerst das Kabel. Wenn das nicht funktioniert, ersetzen Sie sowohl den Sensor als auch das Kabel