Thread Content
Hallo zusammen, wir haben hier eine Kühlanlage vom Typ York YGWS130, die im Außenbereich installiert ist. Die Umgebungstemperatur fällt im Winter auf bis zu -12°C. Manchmal ist es schwierig, die Anlage in Betrieb zu nehmen – es wird ständig angezeigt, dass der Verdampfungsdruck zu niedrig ist. Was ist da los? Der Hersteller verlangt eine Kühlwassertemperatur von über 18 °C. Selbst wenn Dampf zugeführt wird, um die Kühlwassertemperatur auf 18 °C zu halten, kann es manchmal zu einem Startversagen kommen. Wie löst man das?
Senken Sie die Auslassventil des Kompressors etwas, um den Abgasdruck angemessen zu erhöhen.
Soll es kühlen oder heizen? Das ist anspruchsvoll. Außerdem: Wie sieht Ihre Startreihenfolge aus?
Kühlung, normal 7/12 Grad Celsius. Zuerst wird die Zirkulation des Kühlmittelwassers und des Kühlwassers aktiviert, anschließend wird die Anlage gestartet.
1. Bei niedriger Außentemperatur muss man den Kühler nicht einschalten; stattdessen kann man Wärmetausch durch Plattenwärmetauscher und Kühltürme nutzen. Es spart Energie und ist einfach in der Bedienung. Zweitens: Ihre Kühlanlage ist möglicherweise nicht die Art, die bei niedrigen Temperaturen arbeitet. Ich empfehle Ihnen, bei niedrigen Temperaturen eine Plattenwärmeübertragung zu verwenden – die dadurch eingesparten Stromkosten reichen aus, um die technischen Modernisierungen zu finanzieren.