Derzeit benötigen mehrere Lithiumbrom-Kraftwerke des Unternehmens ein Vakuumwarnsystem. Wir bitten um Rat, welches Modell verwendet werden sollte und wie es installiert werden kann. Auf dem System werden mehrere Vakuumkurven angezeigt.
Der sogenannte Vakuumgrad einer Lithiumbrom-Maschine bezieht sich in der Regel auf den Vakuumdruck im Absorberbereich, da dieser der Hauptabsaugbereich des Entlüftungssystems der Maschine ist. Die Anlage verwendet in der Regel U-förmige Vakuummanometer sowie Drucksensoren, um den Druck im automatischen Entlüftungssystem sowie den Druck im Absorber anzuzeigen. Die Designs der verschiedenen Hersteller unterscheiden sich, doch der Druck an der Position des automatischen Entlüftungssystems wird besonders beachtet. In einem Fall wie dem, den Sie beschreiben, sollte man – abgesehen von Fehlern in der Anlage, die zu einem Hochdruckalarm führen könnten – den Druck des automatischen Entlüftungssystems messen. An der Oberseite des Gasreservoirs des automatischen Entlüftungssystems der Anlage kann ein Vakuumdrucksensor angebracht werden. Der Messbereich kann bei etwa 0–30 kPa gewählt werden. Bei der Installation muss die Anlage mit Stickstoff gefüllt werden, der Sensorsockel muss verschweißt werden, anschließend wird durch Druck mit Stickstoff nach Leckagen gesucht. Zwischen dem Sensor und dem Sockel werden Kupferdämpfe oder Teflondämpfe verwendet. Es muss sichergestellt werden, dass keine Leckagen vorhanden sind – andernfalls kann dies erhebliche Schäden an der Anlage verursachen. Sensoren verwenden in der Regel 24 VDC – dazu reicht die Stromversorgung im Steuerkasten aus. Nach der Erfassung der Daten mit einem analogen Eingabemodul werden diese über den 485-Standard an die Zentrale übertragen.