Frage: Warum ist der Luftdruck eines Zentrifugalventilators unter den geplanten Betriebsbedingungen geringer als der Wert, der vom Hersteller angegeben wird?
Reply #22019-05-14
Überprüfen Sie zunächst, ob es Leckstellen gibt
Reply #32019-05-14
Zunächst muss die Dichtigkeit der entsprechenden Leitungen überprüft werden, sowie festgestellt werden, mit welchen Messkomponenten die Luftmenge erfasst wird – ob es sich um Venturi- oder Lochbleche handelt usw. Je nach Art des Drosselelements unterscheiden sich die Verluste in den Leitungen, was wiederum den Luftdruck beeinflusst. Falls keine der oben genannten Probleme vorliegen, kann man an einen durch Konstruktionsfehler verursachten Fehler denken. Da die Luftmenge selbst proportional zur Quadratwurzel des Druckunterschieds zwischen Ein- und Auslass ist, stellt sich bei einem normalen Durchfluss die Frage, warum der Teildruck nicht erreicht wird. Außerdem sollten Sie mit dem Druckmessgerät selbst beginnen und überprüfen, ob die Anzeige des Manometers korrekt ist. .
Reply #42019-05-14
Ist es ein Zentrifugalventilator? Ist die Position des Messpunkts korrekt? Erfüllt die Luftmenge die Anforderungen des Designs oder überschreitet sie diese? Wurde bei der Planung ein zu großer Sicherheitspuffer für den Druckverlust in den nachgeschalteten Leitungen berücksichtigt?
Reply #52019-05-15
Der Luftdurchfluss ist derzeit normal, der Stromverbrauch liegt bei 70% der Nennwert. Allerdings ist der Wassergehalt des Gases sehr hoch – die Feuchtigkeit ist ebenfalls sehr hoch. Ich frage mich, ob das etwas mit dieser hohen Feuchtigkeit zu tun hat
Reply #62019-05-15
Theoretisch hat die Feuchtigkeit nur einen sehr geringen Einfluss auf die Luftmenge und den Druck – man kann davon ausgehen, dass sie keinen Einfluss hat. Sie beeinflusst lediglich die Leistung. Wie beurteilt man, ob die Luftmenge normal ist? Gibt es Regelungsvorrichtungen wie importierte Leitbleche?
Reply #72019-05-20
Während des Betriebs ist die Luftmenge gleich der geplanten, nur der Druck erreicht nicht den gewünschten Wert. Hat die Feuchtigkeit keinen großen Einfluss auf den Winddruck?
Reply #82019-05-20
Laut der Software zur Auswahl von Lüftungsanlagen ist die Feuchtigkeit kein Pflichtfeld. Theoretisch kann bei einem so niedrigen Druckunterschied des Lüfters die Feuchtigkeit nur den spezifischen Volumen der Luft beeinflussen – also ihre Dichte. Auf die Leistung hat das nur einen geringen Einfluss; auf den Druckunterschied sollte es hingegen keinen Einfluss haben. Es wird empfohlen, die Messung des Winddrucks zu überprüfen – und auch die gemessene dynamische Druckkraft zu überprüfen Statischer Druck? Gesamtdruck?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.