Gemäß den Vorgaben des Herstellers müssen in den Auslassleitungen der Kühlmittelpumpe und der Kühlwasserpumpe Schalter zum Erkennen des Wasserdurchflusses installiert werden. Wenn dieser Schalter feststellt, dass der Wasserdurchfluss zu gering ist oder gar nicht vorhanden ist, stoppt er automatisch den Kompressor sowie die Pumpen, um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. Doch nach dem Einbau des Wassermengenschalters gibt es unter normalen Bedingungen ständig unbegründete Alarme bezüglich des Wasserdurchflusses, wodurch die Anlage nicht betrieben werden kann. Später kurzierten die Installateure den Wasserfluss-Schalter, sodass kein Alarm mehr ausgelöst wurde – selbst bei völlig abgeschnittenem Wasserstrom. Der Installateur sagte, dass der Wasserfluss-Schalter von Anfang an nicht gut funktionierte. Er hatte ihn bereits zuvor installiert – und da funktionierte er auch nicht gut, weshalb er ihn einfach kurzgeschlossen hat. Aber bedeutet das nicht, dass man die Geräte – insbesondere die Kompressoren – nicht schützen kann? Gibt es eine gute Lösung?
Das kann nur vom Hersteller der Ausrüstung gelöst werden. Auch die Temperaturregelungsverkettung muss überprüft werden.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Kraft ** am 12.07.2019 um 08:06 bearbeitet. Der Wasserfluss-Schalter sollte doch nichts mit der Temperatur zu tun haben, oder? Ich habe nach dem Funktionsprinzip gesucht: Der zielgerichtete (Schaltertyp) Flussüberwachungsmechanismus wird verwendet, um den ein- oder zweiseitigen Fluss von Luft, Öl und Wasser zu überwachen. Im Medium dürfen keine verheddernden Fremdkörper vorhanden sein. Wenn die Flüssigkeit in der vorgeschriebenen Richtung durch die Rohrleitung fließt, neigt sich die Absperrklappe. Durch Anpassung der Justierbolzen wird der Ein-/Ausschalter bei der eingestellten Durchflussmenge aktiviert und gibt ein Schaltsignal aus. Beim zweireihigen Test bewirkt die Verschiebung der Schutzklappe, dass das magnetische Modul nach oben bewegt wird, wodurch das Schaltermodul in Aktion tritt. Es verfügt über einen großen Durchflussbereich und ist leicht einstellbar; es wird häufig zur Messung von Medien wie Wasser, Gas und Öl eingesetzt.
Ich weise Sie darauf hin, auf die damit verbundenen Zusammenhänge zu achten – ob sie mit diesem Datenverkehr zusammenhängen. Wenn der mitgelieferte Durchflussmesser des Herstellers gut funktioniert, liegt das entweder nicht am Produkt selbst, sondern an Ihrem Einkauf. Auch dafür ist kein Prinzip nötig, um es zu belegen.
Der Wassermengenschalter ist ein Schaltschalter – man kann das mit einem Multimeter überprüfen, und dann wird klar, dass er nicht benötigt wird. Aber dieses Gerät darf auf keinen Fall kurzgeschlossen werden – insbesondere das Kühlmittel im Verdampfer. Wenn man vergisst, die Pumpe einzuschalten, ist der Verdampfer nach dem Einschalten unbrauchbar.