Thread Content
Unser Unternehmen verfügt über einen Doppelschneckenkühlschrank mit einer Temperatur von -25 °C und einer Motorleistung von 250 kW und 10 kV. Die Schieberauslastung beträgt nun 83 %. Die Kühltemperatur steigt teilweise auf -21°C, aber die Motorleistung beträgt nur 130KW. Bitten Sie Experten um Hilfe: 1. Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Schieberlast und der Motorleistung? 2. Ist das normal? Warum kann die Motorleistung nicht erhöht werden?
Der Moderator kam vorbei, um Fragen zu @YORK Industrial Refrigeration zu beantworten: lol
Um welche Maschinenmarke handelt es sich? Wenn Sie mir das Typenschild der Maschine zusenden können, senden Sie es mir bitte zu.
Dafür gibt es viele Gründe. Um die Gründe zu analysieren, ist es notwendig, den Betriebsstatus, die Marke und die Parameter des Geräts zu verstehen.
Aufgrund der verschiedenen Datenanalysen, die Sie gegeben haben, gibt es viele Gründe für die Organisation: Erstens beträgt der Schieber nur 83 %. Der Schieber verstellt den Kältemittelvolumenstrom, was bedeutet, dass der Kältemittelvolumenstrom die Nennlast nicht erreicht hat. Zweitens beträgt die Kühltemperatur nur -21 Grad, was bedeutet, dass der Saugdruck höher ist als der Auslegungsdruck. Das tatsächliche Verdichtungsverhältnis des Kompressors ist relativ niedrig und auch der Stromverbrauch ist gering.
Gilt eine Kühlanlage als Sonderausstattung?
Kühlschrankanbaukondensatoren, Abscheider etc. gehören zum Leistungsumfang des Druckbehältermanagements
1Dieser Motor ist stromabhängig. . . Bei der Auswahl eines Modells gibt es einen Spielraum für die Motorleistung, daher ist es sinnlos, auf die Leistung zu achten. 2 Sie müssen prüfen, ob die Temperatur Ihres Anschlussmaterials gesunken ist. Wenn es sinken kann, bedeutet dies, dass Ihre Terminallast sehr niedrig ist.
Je höher die Stellung des Schiebers ist, desto höher ist der Motorstrom. Beispielsweise arbeiten in der York-Einheit das Schieberventil und der Schieber zusammen, um eine Energieeinsparung zu erreichen. Im Allgemeinen wird die Motorleistung auf der Grundlage der 1,1-fachen Wellenleistung des Kühlschranks ausgewählt. Bei geringer Motorleistung sollte die Kühllast des Gerätes nicht beansprucht werden. Überprüfen Sie das Kältemittel, den Kondensator, die Rohrleitung usw.