Frage zur Flüssigkeitsstandssicherung des Kühlaggregat-Verdampfers?

2019-11-19View Original

Thread Content

Bei einem York-Schraubenkühlsystem ist der Flüssigkeitsstand im Verdampfer bei Stillstand voll. Bei geringer Last bleibt der Flüssigkeitsstand im Überblicksfenster über einen längeren Zeitraum auf einem normalen Niveau – die Kühlleistung funktioniert ebenfalls einwandfrei. Sobald jedoch die Last des Systems erhöht wird, ist der Flüssigkeitsstand nicht mehr sichtbar, und die Kühlleistung lässt stark nach. Ich würde gerne einige mögliche Ursachen für diese Situation erfahren: Ist es zu wenig Freon, ist die Rückflussventil des Freons defekt, oder gibt es andere Gründe? Ich bin völlig ratlos. Vielen Dank an alle! ! !
Reply #22019-11-20
Welches Modell der Anlage? Es ist möglich, dass die Pegelstellung falsch eingestellt ist, dass die Öffnungsgrad der Zufuhrventile nicht ausreicht, oder dass dem System auch einfach zu wenig Kältemittel fehlt
Reply #32019-11-29
Der Yorkys gehört zu den Vollflüssigkeitsverdampfern – das heißt, außerhalb der Wärmetauschkörper befindet sich Flüssigkeit, während innerhalb davon Wasser bei 5 °C oder 7 °C ist. Sie sollten den Kühlmittelstand auffüllen – während des Betriebs muss gemäß den Anforderungen des Flüssigkeitsmessgeräts ein bestimmter Flüssigkeitsstand vorhanden sein. Oder die Öffnungsweite des Bypasses für die Unterflusszufuhr ist zu klein. Es gibt viele Gründe für den geringen Kühlmittelvorrat
Reply #42019-12-30
Hallo: Wie kann man ein Schraubenkompressor mit Flüssigammon-Kühlung einstellen, wenn am Eingang Flüssigkeit vorhanden ist?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.