Die Gesamtdurchflussmenge des Kreislaufwassers in unserem Unternehmen beträgt 40.000 m³/Stunde. Die Temperatur des Kreislaufwassers wird auf 28–33 °C reguliert. Die Lüfter der Kühltürme haben einen Durchmesser von φ9144 mm. Die Leistung der Antriebsmotoren beträgt 185 kW, die Spannung liegt bei 6 kV. Im Winter hat das Ein- und Ausschalten eines Lüfters einen erheblichen Einfluss auf die Wassertemperatur – dieser Effekt beträgt etwa 2 °C. Wir haben erfahren, dass die Hochspannungs-Wechselstrom-Technologie noch nicht ausgereift ist. Gibt es andere Möglichkeiten, um die Schwankungen der Wassertemperatur zu verringern? Vielen Dank.
Man könnte in Erwägung ziehen, die Menge des Wassers, das in den Turm geleitet wird, zu kontrollieren. Wenn man nicht auf Energieeinsparungen achten muss und die Lüfter weiterhin in Betrieb bleiben, kann man im Winter die Menge des in den Turm geleiteten Wassers verringern. Dadurch lässt sich die Verdunstungsmenge senken sowie die Temperatur des Zirkulationswassers regulieren
Im Moment wird es genau so gemacht. Ich weiß nicht, ob es neue Technologien für die Modernisierung der Geräte gibt. Lassen Sie die Lüfter bei unterschiedlichen Wassertemperaturen unterschiedliche Drehzahlen haben.
Präzise Steuerung – man möchte neue Technologien finden, damit die Lüfter bei unterschiedlichen Wassertemperaturen eine andere Drehzahl haben.
Kann man die Richtung ändern und bei der Regulierung mit kaltem Wasser überlegen, schließlich ist das energieeffizienter und erfüllt in der Regel auch die Anforderungen.
Drei Optionen. Erstens direkt der Hochspannungs-Wechselrichter, von ABB. Zweitens: Austausch des Wechselrichters beim Niederspannungsantrieb. Drittens ist die Regulierung des Wasserdurchflusses in den Aufstiegsturm.