Zusammenhängende Berechnungsformeln für Kältemaschinen
Thread Content
Kühlwassermenge: L = (Q1 + Q2) / △t * 1,163 * (1,15–1,2)Kühlwassermenge: L = (Kühleffizienz des Hauptaggregats + Eingangsleistung des Aggregats) * 0,172
Q1 ist die gesamte Kühllast multipliziert mit der Nutzungseffizienz – in KW.
Q2 ist der Stromverbrauch des Kompressors (Eingangsleistung) – in KW.
L ist die Menge an Kühlwasser pro Stunde – in m³/h.
△t ist die Temperaturdifferenz zwischen dem einströmenden und ausströmenden Wasser – in °C.
Leistung des Kühlpumpen: L (m³/h) = Q (KW) / (4,5–5) °C * 1,163
Leistung der Kühlpumpe = Kühleffizienz * 0,172
Können alle vier Formeln verwendet werden? Was ist 1,163? 1,15~1,2 ist wohl der Puffer, oder? Was ist das für eine Formel: G=1,1*3,6Q/(ρ*c*△T)? G, das man im Internet sieht, ist die Durchflussrate der Wasserpumpe in m³/h. Q steht für die gesamte Last des Systems. △T ist die Temperaturdifferenz zwischen dem Zuluft- und Abluftwasser. Die Dichte des Wassers beträgt 1000 KG/m³. Die spezifische Wärmekapazität des Wassers liegt bei 4,2*10³ J/(KG*℃). Die berechneten Werte scheinen nicht korrekt zu sein. Ich bitte um Hilfe von jemandem, der sich auskennt – ich bin noch Anfänger und lerne gerade dazu. Vielen Dank!