Der Auslassdruck der Dampfturbinen ist in letzter Zeit hoch und erreicht den Alarmwert. Welche Ursachen können dieses Phänomen verursachen?
Es sollte überprüft werden, ob die Kühlleistung des Kühlers nachgelassen hat (Verkalkung des Kühlers) sowie ob die Temperatur und Menge des Kühlwassers in Ordnung sind.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von liaifeng am 20.2.2020 um 19:30 bearbeitet. Es sollten folgende Punkte überprüft werden: 1. Undichtigkeiten, 2. Temperatur und Durchfluss des Kühlmittels. 3. Stand der heißen Flüssigkeit im Brunnen (nicht zu hoch, nicht zu niedrig)
4. Ist die Belastung der Anlage gestiegen?
5. Gibt es Probleme im Dampenentziehungssystem?
3. Stand der heißen Flüssigkeit im Brunnen (nicht zu hoch, nicht zu niedrig)
4. Ist die Belastung der Anlage gestiegen?
5. Gibt es Probleme im Dampenentziehungssystem?
Achten Sie auf den Wärmetauscher! Die Fläche, an der sich Ablagerungen bilden, ist groß
Die Vorschläge vom 3. Stock werden einzeln ausgeschlossen! Sehr nützlich als Referenz!
Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen eine Saugvorrichtung oder eine Kondensationsvorrichtung ist – die Situation ist in diesen Fällen unterschiedlich
1. Ist die Dichtung des Wiederverdampfungssystems beschädigt?
2. Wie funktioniert die Vakuumpumpe (Dampf, Kühlmittel)?
3. Welche Qualität hat der Dampf in der Turbine – enthält er zu viel nicht kondensierbaren Dampf?
4. Wie hoch ist der Stand des Flüssigkeitsniveaus im Wärmetank?
5. Wie gut ist die Kühlwirkung des Wiederverdampfers?
6. Ist die Menge an Dampf, der in die Turbine gelangt, zu hoch?
8. Gibt es Probleme mit den Messgeräten?
Getrennte Überprüfung: 1. Kühlsystem: Ist der Durchfluss, die Temperatur und der Druck gesunken?; 2. Dampfsystem: Ist der Dampfdruck im erforderlichen Bereich? Oder ist die Anlage auch dann überlastet, wenn der Druck im Grenzbereich liegt – also wenn er die Grenzwerte des Kühlers überschreitet? Dies kann anhand der Temperatur der Entlüftungsleitung des Entlüfters festgestellt werden ; 3、Vakuumsystem: Effizienz des Entlüfters, Leckstellen ; 4. Ist die Einstellung des Wasserspiegels im Warmwasserbrunnen angemessen?
1. Last, Kühlwassermenge, Wassertemperatur, Differenzdruck am Kondensator – ändern sich diese Werte? Gibt es Lecks im Vakuumsystem? Funktioniert der Entlüfter einwandfrei?