Für die Masse des Steckfelds des 55-KW-Motors wird ein Kabel mit einer Querschnittsfläche von 16 Quadratmillimetern verwendet. Wie ist es dann mit der Masseverbindung der Motorgehäuse geregelt? Soll man bei der Nennstromstärke 25 Quadrat oder 16 wählen?
Reply #22020-04-28
Der Gehäuse des Elektromotors muss zuverlässig geerdet werden. Der Querschnitt des Erdungsleiters wird in der Regel auf 1/3 des Querschnitts des Stromleiters festgelegt; außerdem darf der Querschnitt des Kupferkabels mindestens 1,75 mm² betragen.
Reply #32020-04-28
Für Kabel wird in der Regel VV-3*50+1*25 verwendet. Möglicherweise verwenden Sie ein Kabel vom Typ VV-3*35+1*16. Welches Kabel verwendet wird, wird bereits bei der Auswahl des Kabels entschieden – sobald das Kabel verlegt ist, gibt es keine Möglichkeit mehr, etwas zu ändern.
Reply #42020-04-28
Ist ein 35-Quadratmeter-Kabel im Umkreis von 100 Metern für einen Stern-Dreieck-Start zu klein? Ist das genug?
Reply #52020-04-28
Die Querschnittsfläche des Erdungsleiters wird in der Regel auf 1/3 der Querschnittsfläche des Stromleiters festgelegt – gilt das auch für die Leitungen der Motoren?
Reply #62020-04-28
Genug, ein gewöhnlicher Motor hat 98,5 A, ein Winkelkontaktor 0,58-faches der Stromstärke, also 57,13 A, und ein Sternkontaktor 0,33-faches der Stromstärke.
Reply #72020-04-28
Start im Stern-Dreieck-Verhältnis erfordert 6 Phasenleitungen; bei Leistungen ab 30 kW ist ein Weichstart besser geeignet, Autotransformer sind außerdem nicht günstig. Stern-Dreieck eignet sich für Fälle, in denen das Anlassen nicht häufig stattfindet

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.