Lüftervibrationen

2020-09-18View Original

Thread Content

Die Vibration des Lüfters löst einen automatischen Stillstand aus. Die Messungen vor Ort zeigen keine Probleme. Bitte um Lösungsvorschlag? Danke
Reply #22020-09-18
Dieser Beitrag wurde zuletzt von liaifeng am 19.09.2020 um 20:55 bearbeitet. 1. Es gibt Fehler bei der Messung der Vibrationen vor Ort. 2. Die Schaltuhr, die für die Auslösung der Sicherheitsvorkehrungen zuständig ist, ist defekt – die gemessenen Werte entsprechen daher nicht den tatsächlichen Werten. 3. Es kommt zu plötzlichen Veränderungen in der Betriebsweise des Lüfters, wodurch die Vibrationen vorübergehend über dem zulässigen Wert liegen. Die möglichen Ursachen für diese Auslösung müssen einzeln überprüft werden
Reply #32020-09-19
Es ist am besten, Trendlinien als Referenz zu haben. Wenn es sich um eine Trendlinie für die Dauer des Vibrationsvorgangs handelt, könnte das zutreffen. Wenn es zu einem plötzlichen Anstieg kommt und aus zeitlicher Sicht keine Tendenz erkennbar ist, dann liegt das Problem größtenteils am Messgerät. Was die Vibrationen der Lüfter angeht, so ist die häufigste Ursache ein Ungleichgewicht in der Drehbewegung, das durch das Abfallen von Ablagerungen auf den Laufrädern verursacht wird – zur Information.
Reply #42020-09-19
Ist die Vibrationseinrichtung ordnungsgemäß installiert? Es ist möglich, dass Wasser eindringt
Reply #52020-09-19
1. Bei bereits laufenden Lüftern – wenn die Installation nicht ordnungsgemäß ist – muss man dann noch auf einen automatischen Stillstand warten? 2. Wie kann es bei bereits laufenden Lüftungsanlagen unter normalen Bedingungen plötzlich zu einem Wassereintritt kommen?
Reply #62020-09-19
Die Vibration-DCS zeigt eine trendmäßige Entwicklung über insgesamt 40 Sekunden an, doch die tatsächlichen Messwerte weisen keine Probleme auf
Reply #72020-09-21
Könnte es sein, dass das Instrument falsche Werte anzeigt? Es wird empfohlen, das Instrument überprüfen zu lassen
Reply #82020-09-22
Ich glaube, ich kenne den Grund. Der Messbereich der Vibrationssensoren vor Ort beträgt in der Regel 0–20 mm/s. Schauen Sie bitte nach, welcher Messbereich bei euch im Kontrollraum verwendet wird – die beiden Bereiche müssen übereinstimmen
Reply #92020-09-30
Zuerst muss festgestellt werden, welcher Wert der echte ist. Nach dem, was Sie sagen, gibt es sicherlich einen falschen Signal
Reply #102020-10-05
Können Sie vor Ort die Vibrationen messen, um zu zeigen, dass die Luftpumpe wieder in Betrieb ist? Bei Drehzahlen über 10.000 U/min sollten wir den Messwerten des PLC vertrauen und den Antrieb nur unter der Voraussetzung einschalten, dass die Befestigungsschrauben der Lagerschalen im Getriebebox geprüft wurden. Wenn man es selbst nicht reparieren kann, sollte man zunächst die Schwingungstrends überprüfen, anschließend die Sicherheitsvorrichtungen aktivieren und es erneut versuchen. Im Normalfall sorgt die Interlocks-Funktion der deutschen Kompressoren dafür, dass das Ölsystem in Ordnung bleibt. Selbst bei Vibrationen kann der Betrieb perfekt gestoppt werden, ohne dass die Anlage beschädigt wird
Reply #112020-10-05
Ich hoffe, der Threadersteller kann das Problem so schnell wie möglich lösen, und ich hoffe auch, dass er hier einige Erfahrungen teilen kann
Reply #122020-10-08
In allen Bereichen sollte eine Überprüfung durchgeführt werden: 1. Ob es zu Veränderungen in der Prozessführung gekommen ist, kann anhand des Auslassdrucks beurteilt werden. Falls das der Fall ist, kann sich die axiale Kraft des Lüfters ändern, was wiederum zu hohen Vibrationen führen kann; 2. Messen der Vibration vor Ort und Vergleich mit den Werten des Messinstruments, um festzustellen, ob es Übereinstimmungen gibt. Sollte ein Problem am Messinstrument vorliegen, wird eine Reparatur oder Ersetzung veranlasst ; 3. Ich weiß nicht, wie bei Ihnen die Schaltungen der Lüfter gestaltet sind. Meine persönliche Empfehlung ist, keine Einzelpunktschaltung zu verwenden – deren Zuverlässigkeit ist nicht sehr hoch. Eine Stromschaltung wäre wohl die zuverlässigste Lösung ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.