Welcher Nutzer kann mir die Standardvorgehensweise für die Zentrifugalluftgebläse in Heizöfen (Drucköfen) mitteilen? Danke. Soll man zuerst alle Eingangs- und Ausgangsventile vollständig öffnen, bevor man den Motor startet, oder wird er wie eine Zentrifugalpumpe gestartet?
Das ist genau das Gegenteil der Startmethode von Zentrifugalflüssigkeitspumpen. Standardmäßig wird der Auslass des Lüfters vollständig geöffnet (oder das Entlüftungsventil vollständig geöffnet), während der Eingang leicht geöffnet ist (oder in dem gemäß den Anweisungen vorgeschriebenen Maße). Dies ist der Zeitpunkt des Starts bei minimaler Last. Auch beim Stilllegen ist es genauso: Die Last muss auf ein Minimum reduziert werden, bevor man stilllegen kann. Ausnahmen gelten für den Notstopp bei Unfällen. Sobald die Anlage ordnungsgemäß arbeitet, sollte man unter Berücksichtigung der Nennstromstärke der Anlage allmählich das Eingangsventil öffnen – dabei muss der Strom im vorgeschriebenen Bereich bleiben, um einen Überstrom zu vermeiden. Anschließend wird das Entlüftungsventil allmählich geschlossen. Wenn der Druck den erforderlichen Wert erreicht hat, kann das Auslassventil geöffnet und das Entlüftungsventil geschlossen werden – unter der Voraussetzung, dass der Druck konstant bleibt. Bei Systemen mit direkter Zufuhr wird die Geschwindigkeit geregelt, oder es erfolgt eine direkte Zufuhr in das System – in diesem Fall reicht es aus, nur die Eingangsventile zu regulieren. Die minimale Last einer Zentrifugalwasserpumpe liegt vor, wenn die Auslassventile vollständig geschlossen und die Einlassventile vollständig geöffnet sind. In diesem Zustand erfolgt der Start bei der minimalen Last – genauso ist es auch beim Stoppen der Pumpe. Nach dem Start wird der Durchfluss mit der Auslassventil in einem definierten Bereich reguliert.
Was im 2. Stock gesagt wird, stimmt und ist auch sehr detailliert. Der Eingang ist leicht geöffnet, und es werden keine Werte für die Öffnungsgrad der Ventile angegeben – das liegt daran, dass jede Luftpumpe andere Eigenschaften hat. Die Werte müssen daher anhand der Stotterkurve der jeweiligen Luftpumpe bestimmt werden. In der Bedienungsanleitung für meinen herkömmlichen Kompressor mit einer Leistung von 20 t/h wird für die Öffnungsgrad der Eingangsventile ein Wert von 3 Grad angegeben (90 Grad entspricht vollständiger Öffnung). Wir haben Experimente durchgeführt, bei denen die Eingangsventile bei 0 Grad gestartet wurden – dabei war der statische Unterdruck am Eingang äußerst hoch. So groß, dass es eine 1-mm-starke Stahlplatte in einen Klumpen verwandeln kann! Daher muss bei dem Start des Lüfters die Ausgangsventil vollständig geöffnet sein. Eine vollständige Schließung der Eingangsventile kann dazu führen, dass die Luftpumpe ihren eigenen Gehäusekörper platt drückt. Eine vollständige Öffnung der Eingangsventile kann zu einem zu hohen Startstrom des Lüfters führen, wodurch der Motor überhitzt und abschaltet. Fragen Sie den Lüfterlieferanten nach den Anforderungen bezüglich der Öffnungsstufe. Falls das nicht möglich ist, können Sie selbst mit einer Öffnungsstufe von etwa 15 experimentieren. Nach dem Start sollte die Luftmenge schrittweise auf das maximale Niveau erhöht werden, wobei als Richtwert der in Stockwerk 2 angegebene Stromwert herangezogen wird