Thread Content
Ich bin noch nicht lange in der Branche der VOC-Abgasbehandlung tätig und habe einige Fragen zu Zentrifugalventilatoren. Wenn man sich die verschiedenen Punkte auf der Leistungskurve einer Zentrifugalventilator ansieht, gibt es Fälle, in denen die Frequenz unterschiedlich ist und der statische Druck ebenfalls unterschiedlich ist, aber das Luftvolumen gleich bleibt. Es gibt auch Fälle, in denen die Frequenz unterschiedlich ist und das Luftvolumen unterschiedlich ist, aber der statische Druck gleich bleibt. Aber wenn man in Betrieb die Frequenz des Lüfters ändert, ändern sich doch sowohl die Luftmenge als auch der statische Druck, oder? Wie verändern sich bei der Anpassung der Lüfterfrequenz im PLC tatsächlich die Luftmenge und der statische Druck? Ist es möglich, die Luftmenge unverändert zu lassen und nur den statischen Druck zu ändern, oder umgekehrt den statischen Druck unverändert zu lassen und nur die Luftmenge zu ändern? Wie geht das vor sich? Bitte, die Experten, helft mir mit einer Antwort!
Diese Einstellung kann nicht allein unter Berücksichtigung des „Statischen Drucks“ festgelegt werden. Die Geräte werden bei der Herstellung bereits entsprechend ihrer Eigenschaftskurven eingestellt – es ist vorgeschrieben, diese Einstellungen nicht willkürlich zu ändern. Um ehrlich zu sein: Wenn man kein Techniker auf diesem Gebiet ist, sondern nur ein Anwender, sollte man am besten mit den Grundprinzipien beginnen – zur Orientierung.
Übliche Lüfter weisen eine monotone Veränderung auf, mit wenigen Anstiegs- und Abfallkurven. Nur Lüfter mit Auf- und Abwärtskurven können eine unterschiedliche Luftmenge bei gleicher Statischer Druck aufweisen, doch dies geschieht, wenn sich der Lüfter ohne Änderung der Frequenz automatisch an die Luftmenge sowie den Gesamtdruck (Statischer Druck + Dynamischer Druck) anpasst. Wenn Sie die Frequenz auf 0,5 ändern, beträgt die Drehzahl 0,5 der ursprünglichen Werte, das Luftvolumen ebenfalls 0,5 der ursprünglichen Werte und der Gesamndruck 0,25 der ursprünglichen Werte. Selbst die Hersteller der Lüfter müssen sie testen, um das herauszufinden, und selbst Lüfter derselben Spezifikation können von verschiedenen Herstellern unterschiedlich sein – obwohl ihre Spezifikationsdaten ähnlich aussehen
Danke an den Experten – ich denke, ich bin von einem Zustand der Verwirrung in einen Zustand übergegangen, in dem ich zwar etwas verstehe, aber nicht ganz. Schließlich bin ich kein Techniker von einem Hersteller von Lüftungsanlagen. Ich heiße alle Experten, die sich mit Lüftungsanlagen auskennen, herzlich willkommen, weiter darüber zu diskutieren
Ein Experte für Lüftungsanlagen ist da – deine Frage ist viel zu einfach. Sie lässt sich umsetzen, aber man kann nicht allein durch Frequenzumstellung regulieren. Zentrifugallüfter benötigen eine konstante Durchflussmenge oder einen konstanten Druck. Bei der Frequenzumstellung muss außerdem die Widerstandskurve des Systems geändert werden – dazu sind Ventile notwendig
Oben ist die richtige Antwort. Ich empfehle dem Autor, sich in Büchern über Pumpen und Lüfter den Abschnitten zu den Regelungsmöglichkeiten zuzuwenden. Ihre Auffassung ist richtig: Wenn sich die Frequenz ändert, ändert sich im Grunde auch die Drehzahl des Lüfters. Dadurch verändert sich die Leistungskurve. Wenn sich dabei die Widerstandskurve der Rohrleitungen nicht ändert, ist es nicht möglich, den Druck und das Volumenstrom konstant zu halten. Der Betriebspunkt der Lüfter liegt am Schnittpunkt der Leistungskurve und der Widerstandskurve des Rohrnetzes. Wenn man diesen Punkt versteht, ist das Problem gelöst.
Zuerst muss klar sein, was Druckdynamik und statischer Druck sind. Zu viel tippen. Die dynamische Druckarbeit, die statische Druckarbeit sowie die Antriebsleistung des Lüfters bilden zusammen die Gesamtleistungsabgabe des Lüfters. Die Drehzahl ist im Grunde genommen direkt proportional zur Frequenz.