Unsere Firma verfügt über einen Lüfter für den Kühlturm – der Motor hat eine Leistung von 75 KW. Der Mittelstück zwischen Motor und Lüfter ist etwa 2,8 Meter lang. Ursprünglich war kein Frequenzumrichter vorhanden; nachdem ein solcher eingebaut wurde, wollte man die Frequenz auf etwa 25 einstellen. Doch bei einer Frequenz unter 40 kommt es zu starken Vibrationen – der gesamte Turmkopf bewegt sich deutlich hin und her. Wir bitten um Rat von Experten. (Mittlerweile wurden die Lüfterblätter ausgetauscht, neu und alt werden zusammen verwendet)
Reply #22020-12-16
Entsteht das dadurch, dass die Drehzahl im kritischen Bereich der Achse liegt? Schauen wir uns den Bereich jenseits dieser Drehzahl an
Reply #32020-12-16
Es scheint hauptsächlich durch eine Ungleichgewicht der Blätter zu kommen
Reply #42020-12-16
Wenn die Blätter ungleichmäßig sind, sollte die Vibration bei einer Frequenz von über 40 nicht stärker sein?
Reply #52020-12-16
Haha, um den Energieverbrauch zu senken, wurde es umgebaut. Bei dieser Methode zur Änderung der Drehzahl muss man den Winkel der Lüfterblätter sowie die kritische Drehzahl des Rotors berücksichtigen – außerdem auch die kritische Drehzahl des Rotors bei verschiedenen Blattwinkeln. Bei üblichen technischen Modernisierungen ist die Beteiligung des Herstellers oder von Fachleuten bei der Planung erforderlich.
Reply #62020-12-16
Du hast recht – die Führungskräfte kümmern sich nur um Energieeinsparung und Kostensenkung, berücksichtigen aber nie die Probleme der Geräte selbst. Wenn nach den Änderungen Probleme auftreten, geben sie strenge Anweisungen, um die Ursachen herauszufinden.
Reply #72020-12-16
:lol:lol:lol Normalerweise wird dieses Phänomen als „Dreifach-Klick-Verhalten“ bezeichnet: Ein Schlag auf die Stirn, Kopfschmerzen – dazu noch der Reiz durch Provisionen für den Verkauf. Damit ist die Sache entschieden! ; Zweimal auf die Brust klopfen – wenn man Einwände hat, sollte man mit den Händen auf die Brust klopfen, um seine Meinung zu bekunden. Das funktioniert! ! Drei Schläge auf die Oberschenkel – alles ist schiefgelaufen, ach………… Andere sagen, der vierte Takt bedeutet, dass man einfach verschwinden soll: lol. Ich gebe dir einen Rat: Erstelle eine Einstellung für die Frequenz, bei der Vibrationen auftreten, und setze diese auf „ausgeschaltet“. So wird das Problem gelöst. Die Zufriedenheit des Vorgesetzten ist das beste Ergebnis – schließlich ist man ja Angestellter. Wenn Sie der Geschäftsführer sind, können Sie ihm einfach sagen, dass er verschwinden soll – nur zur Information. :)
Reply #82020-12-16
Du hast schon Erfahrung, ich bin noch Anfänger – ich habe nicht den Mut dafür :lol
Reply #92020-12-16
Ich habe auch über dieses Problem nachgedacht, aber ist dieser Schwellenwert nicht etwas zu hoch? Schon Schwingungen unter 40 Hz sind doch sehr stark
Reply #102021-01-10
Wie richtet man einen so langen Kupplungsteil aus und misst er ihn?
Reply #112021-01-12
Man sollte die Entwicklungsabteilung des Herstellers um eine Berechnung bitten, welche Motorfrequenzbereiche bei verschiedenen Lüfterwinkeln gelten
Reply #122021-01-23
Trat die hohe Vibration nach der Installation des Frequenzumwandlers auf, oder nach dem Austausch einiger Blätter?
Reply #132021-01-26
Bei einem so langen Kupplungsteil werden bei niedriger Drehzahl sicherlich starke Vibrationen auftreten. Sie können versuchen, einen kleinen Ventilator mit langer Stange selbst in Bewegung zu setzen – je höher die Drehzahl, desto stabiler ist die Situation. Anstatt die Frequenz so zu ändern, solltet ihr lieber den Betrieb je nach Temperatur des Pools steuern – dann ist auch keine Investition nötig
Reply #142021-02-03
Der Spielraum der kegelförmigen Zähne des Antriebswellen ist zu groß, oder die Lager sind abgenutzt. Einfach ein anderes nehmen.
Reply #152021-02-08
1. Verwenden Sie keine gemischten Lüfterblätter – neu und alt. Sie haben deren Drehausgleich nicht überprüft.
2. Nach dem Einbau der Lüfterblätter: Wurde der Winkel gemessen und ist die Ausrichtung einheitlich?
3. Berücksichtigen Sie die Resonanz – könnte die kritische Drehzahl daran schuld sein?
Reply #162021-02-08
Blätter dürfen nicht gemischt, neu und alt, verwendet werden; der Winkel der Blätter muss angepasst werden
Reply #172021-02-18
Der Kupplung ist zu lang, wodurch die Messungen ungenau sind. In der Regel wird ein Laser-Zentriergerät verwendet, oder man nutzt das Prinzip des Kommunikationsgefäßes zur groben Einstellung

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.